[综合话题] 关于接地电阻测试的问题

[复制链接]
发表于 2013-3-18 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
4706里规定接地电阻要用25A或额定电流1.5倍,选大者。现在我们的产品额定电流达到50A,1.5倍就需要75A
, Y! ~3 ^, @& h/ r" r通常的接地电阻设备只能输出30A,厂商给出的极限也只是60A。
" |; ~: [( n1 g# M5 G/ P0 c' q' z; O8 z, T# @" j& j/ b6 w
请教有经验的同仁,这种情况下,怎么测试接地电阻?或者提供能输出大电流的设备信息?
6 c4 h2 w7 ]  e- e
( j: Q9 L0 W0 Y2 v6 c% d4 ]* z7 w
发表于 2013-3-18 14:30 | 显示全部楼层
我觉得哈,你可以用25A进行测试,把结果乘2进行判定呗,或者吧警报值变成0.05欧姆,本信息除参考欧姆定律外,毫无任何依据。如有误导概不负责!

评分

参与人数 1安规金币 +6 收起 理由
jsspace + 6 有想法

查看全部评分

发表于 2013-3-18 16:05 | 显示全部楼层
indeed_zc 发表于 2013-3-18 14:30
- g, u: j1 b2 W/ l# w% f我觉得哈,你可以用25A进行测试,把结果乘2进行判定呗,或者吧警报值变成0.05欧姆,本信息除参考欧姆定律外 ...
& I! B" R# y  ]' L/ |
谢谢捧场
发表于 2013-3-18 16:19 | 显示全部楼层
indeed_zc 发表于 2013-3-18 14:30 0 F, x! S% A+ M$ y. L" a4 ]
我觉得哈,你可以用25A进行测试,把结果乘2进行判定呗,或者吧警报值变成0.05欧姆,本信息除参考欧姆定律外 ...

& b0 ^3 v6 S% s4 {6 L3 D如果忽略发热,电阻是不会变的。
7 k+ O' [9 b5 r
" m" y7 x; j5 o完美的方法是去买只低压大电流变压器,流氓的话把灼热丝试验仪拆了。50A小意思。
 楼主| 发表于 2013-3-18 17:40 | 显示全部楼层
单纯从欧姆定律考虑的话,什么电流测试出的电阻都是一样的。  ~" F$ t) u! E  U
但我想标准要求1.5倍额定电流的目的时模拟实际漏电或击穿时可能出现的电流,这里还考核了5 K& z( ?5 F/ r- R6 D, D
接地连续通路中的可靠性
' Z" \, |2 K# ]1 Q, N& Z& a6 \; ?. c假如接地通路中有一根“很细的导线”,这根接地连续性导线在大电流下就成为了“熔断丝”,4 t+ E7 Z6 ^/ g! b& K3 E- I
我个人觉得大电流测试只有在这种情况下才能体现出价值
发表于 2013-3-18 17:54 | 显示全部楼层
indeed_zc 发表于 2013-3-18 14:30 7 B( R+ V9 |( j5 c: w
我觉得哈,你可以用25A进行测试,把结果乘2进行判定呗,或者吧警报值变成0.05欧姆,本信息除参考欧姆定律外 ...

% f! m4 g6 I7 M, Z1 A/ O7 d9 V; r: S为什么要乘2,
* i- I' b' m6 Z" m/ I+ Q电流大是测试电压会升高,与电阻没直接关系,只不考虑发热了
发表于 2013-3-18 17:56 | 显示全部楼层
其实这个测试还要考虑接地导体承受电流的能力,用计算方法还是意义不大
发表于 2013-3-18 20:01 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2013-3-18 17:56 ; \2 E! t6 k* s1 w0 ]5 h0 Y$ {% _
其实这个测试还要考虑接地导体承受电流的能力,用计算方法还是意义不大

  N8 u+ D+ q6 E9 d* q) P哈哈,听着挺有道理的,老大,承载电流的能力有可以考评的标准么?
发表于 2013-3-18 20:04 | 显示全部楼层
craigyu 发表于 2013-3-18 17:54 * w# |6 F9 F, P) ?2 ]
为什么要乘2, $ U+ w+ L) N7 l+ J
电流大是测试电压会升高,与电阻没直接关系,只不考虑发热了

, b, }" v+ w" A1 X我怎么觉得仪器内部应该是测试出电阻引起的电压值,然后对电压值进行比对判断吧。直觉而已。
发表于 2013-3-18 22:51 | 显示全部楼层
indeed_zc 发表于 2013-3-18 20:01
! v, d; w% |8 _3 u! M4 w! O哈哈,听着挺有道理的,老大,承载电流的能力有可以考评的标准么?
8 D) U" U5 \  O3 U9 {# T
这个还是测试最靠谱,有些细的连接处用肉眼也判断不出来,不仅仅是线的问题