今年5月发布的IEC 60950-1:2005(ed2.0)的A2:2013,各位谈谈变化点影响大不?+ O) h4 A+ \! E

8 w! M" j4 q7 ]0 ?+ \+ T# S我先抛个砖,我感觉变化点有影响的:
0 F* V% F. H* w1 d3 C6 U; A6 H6 y1.电容的型式试验RMS电压0 D2 m7 M; I! T. i( j2 ]7 P
2.GDT的绝缘要求5 h3 O  G  R: C
3.***Table 2B的时间,加载后60s后量测sc及S,而非5s后
! f9 @3 F$ o, e: F; ]4 w4.Multiple power sources的标识
% v4 U& u' T6 X5 v$ |- `我觉得3的要求终于写清楚了。2 f" e) q0 y9 X" W" o' P

4 ?: Y' p% T4 J, ~& g9 l7 P
- z8 g* f0 D- t3 S: x

- W1 p$ L3 {4 ]0 O. c  h3 `* F( _5 D* h

) ]9 H" O% i" _) _* W, D* H0 ?
4 k& I5 v% T* K
, }; c# Q! `' M
发表于 2013-6-6 18:21 | 显示全部楼层
VDR的最大连续电压值也从120%额定值变为125%额定值
发表于 2013-6-6 21:31 | 显示全部楼层
路过,学习了,多谢楼主分享
发表于 2013-6-7 01:57 | 显示全部楼层

; H5 n, Z6 p  }9 Q4 ?主要更新如下:: K  c1 I( V3 I( A: W2 S" `
1)规定允许符合IEC62368的元件可以应用于IEC60950-1评估的设备或系统中;6 O# {3 P8 i8 A: W+ r) d
2)进一步澄清压敏电阻如何应用于IEC60950-1评估的设备或系统中;$ Z% t/ l  N9 P3 n- o
3)定义了标识ITE中功能接地的新标记;
* h6 t9 {0 T8 c; ]+ `4)澄清了对于印刷电路板中密闭结合的要求;
7 I, K8 ~/ j6 q1 f; q7 i' ]! w5)增加了一个新的元件要求,便携式二次密封电池芯和电池,包括锂电池,要求此元件必须符合IEC62133;
, `, `; L' H' s+ v$ _2 O6)更加细化了对多层绝缘绕组线的元件要求;
+ t$ c. _1 A0 z) K! m! [8)更加细化了对限流IC的元件要求。; S# I, a2 Z2 x0 g* o5 Y( L; o
9) SELV电压的判据更新& n" m  O9 W& H
10) 引入热带气候的潮汰120h, 40C2 h# p' I5 L) U: e
11) 引入LEDs的IEC62471的要求6 K3 ^$ F: j2 E/ Z1 B8 ~
12) Annex J 更新
9 T; T, A; R* t+ ?+ b) N13)Annex Q压敏电阻的要求/ ^  Q$ f" _) k
14)Annex DD支架安装产品的测试要求2 I  j; G# i! [
15)Annex EE碎纸机的测试要求" E( {6 G- t6 H' E; i) r  f+ x
发表于 2013-6-7 16:25 | 显示全部楼层
有没有英文版A2?
发表于 2013-6-7 21:32 | 显示全部楼层
GDT的问题,虽然标准在A2里面写的非常清楚,GDT需要承受Basic的耐压,而且需要满足外部的Cl and Cr.但是对于耐压来说,很难找到可以承受1500V电压的GDT. 即便找到了,也很难满足EMC的需求了。因为这本身就是个矛盾。。
 楼主| 发表于 2013-6-8 07:56 | 显示全部楼层
wuyueguang 发表于 2013-6-7 21:32
% X, p0 i$ l; l! K. eGDT的问题,虽然标准在A2里面写的非常清楚,GDT需要承受Basic的耐压,而且需要满足外部的Cl and Cr.但是对于 ...
1 V3 p/ {5 q5 t" [
你们怎么解决的?
发表于 2013-6-8 14:10 | 显示全部楼层
如果客户的Rating 是240V的,很难解决。如果是120V的,相对好办,因为只要求1000V。
发表于 2013-6-8 22:27 | 显示全部楼层
LZ怎么被禁了??:o:o:o
发表于 2013-6-9 15:49 | 显示全部楼层
路过!!) j0 o) J9 y- q- }$ T' z
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 22:21 , Processed in 0.079541 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表