[美洲灯具] 落地灯输出线材的要求

[复制链接]
发表于 2013-9-4 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
美洲是否有对落地灯的输出线材长度有要求?????
; e9 X5 x7 D/ H$ X% I& L% {( |
: p: z/ e9 n8 L" J例如灯高1m,线材要高出1.5m等类似要求
# @9 ^/ ~: @% e7 T# Z4 h; g2 y' {) q# U4 K
发表于 2013-9-4 17:03 | 显示全部楼层
"A power-supply cord shall be at least 5 feet (1.5 m) long measured from the point where the cord! \; l; ?* \1 u9 i+ x
emerges from the body of the lamp to the face of the attachment plug or connector." UL153

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 赞就一个字!

查看全部评分

发表于 2013-9-4 17:57 | 显示全部楼层
移动灯具153上有要求的吧,好像5feet
 楼主| 发表于 2013-9-5 08:45 | 显示全部楼层
billowlee 发表于 2013-9-4 17:03
9 P* Z5 D1 y- U- }! Y/ s4 b4 |"A power-supply cord shall be at least 5 feet (1.5 m) long measured from the point where the cord
9 U9 l8 X" }- t$ s4 o- d. Ke ...
* _; d9 D; h  X! Z+ a
能告诉下,是哪个标准的哪一个章节吗?谢谢

点评

人家写的很清楚是在UL153 小子,你怎么看的?  发表于 2013-9-5 08:49
发表于 2013-9-5 08:51 | 显示全部楼层
UL 153哪个章节?