GB4943.1-20115 V& Z/ a) N" y' \1 G3 v
2.1.1.5 能量危险4 ?: i3 |6 H% ?5 h4 h5 ]" G% z, b
在操作人员接触区内不得有由于能量危险而造成伤害的危险。
& L& ~7 g& {+ ~) f/ ~通过检查和测量,以及必要时,通过试验来检验其是否合格。
$ X7 M' i8 X+ E; k& K' [a) 如果彼此之间存在危险能量水平的两个或多个裸露零部件(其中之一可以是接地的)被金
$ r6 b, e# n, b4 L0 g! [: g属物体桥接,则存在由于能量危险造成伤害的危险;
, f$ w; Q O% | S4 Db) 用图2A的试验指(见2.1.1.1)进行试验来确定所考虑的零部件被桥接的可能性。试验时,( c* h4 _7 c* f# e$ l3 E+ c; t
将试验指伸直,但不施加明显的作用力的情况下,试验指应当不可能桥接零部件;
* O! e: E& F4 `" r8 R0 Qc) 通过下述方法来确定是否存在危险能量水平:
- G, ]' o4 _1 c" n, p1) 当设备在正常工作条件下工作时,在所考虑的元器件上连接一个可调的电阻负载并调! b; i o) X% e7 y* C
节至可得到240VA的等级。如果必要,做进一步的调节以保持240VA持续60s。如果电
* o u5 Z0 B- Y) W压是2V或更高,那么输出功率是处于危险能量水平。除非在上述试验期间,过流保护
* g4 Z, C) `! _1 x+ c* q! ]+ U7 U装置断开,或由于其它任何原因,功率不能保持在240VA并持续60s;
8 A( l. R: ~1 ^' K, K0 K/ _; N$ a2) 如果电容上的电压U为2V或更高,并且通过下述公式计算的存储能量E超过20J,则电: _" p0 Z/ b: f2 u5 L c% R0 R8 m
容器存储的能量处于危险能量水平:
, X# n/ {+ y# e! f5 E! y+ Y. W' _E = 0.5 CU^2X 10^-6
/ g1 r6 r+ N y: p0 o% G& `! c" q
0 e$ g+ \3 ?- O$ p" G5 ^" c# h1 Q5 u+ V 依据上述标准C),设备配置中需要一个可变电阻器,问题是240VA的功率可以确定,但不能确定购多少阻值的电阻。6 u: u# h" U: z/ g# \
一般理解大的电解电容是有能量危险的,但这只要按C)2)就可以测得了。
: N; W: K' V2 I$ c7 ?这个C)1)测什么元器件或部位?才能确定被测的电压、电流,然后才能确定购多少阻值的电阻。2 s/ [/ d+ K, \: j g7 S
$ P# V& v7 w! v" A3 Q谁做过这个条款适用的产品?请指教。
4 U/ s, j, W/ `9 s/ C& o1 H
1 X; D' }% F9 l' a% H9 D( D3 m/ K( b# h |
|