反激电源,原板已经在隔离变压器的初级接地侧和次级接地侧接上一个472的Y电容,
7 R# r% d' o1 y, w; B" A- ]: h2 G: ]2 `5 S9 J1 A
过EMI,辐射超了," Z9 v8 Y. D. T7 R* S5 x

" [/ c" v; o( F* q! x. b试着在次级地和输入电源线地间加一个103的Y电容,过了,
" h% z  s) e6 V9 f' e4 {% F* C# U6 c+ h2 @% D* [0 z$ d
但是考虑到要该板子,返修的成本太高,这个方案没有采用。
) I; Y% _0 K7 h; C! S  @5 ^& g8 @
  W. D/ u" e: C- @8 y+ T' {# [后来,尝试在次级高压侧和初级高压侧加一个103的Y电容,过了。* h. s$ Y2 p2 Z

# G+ {8 x7 Y: H' @0 T2 v有人解释说,其实次级地和输入电源线地间加Y电容,和次级高压侧和初级高压侧加Y电容是等效的,3 Q1 }) |7 T% O! Y

; ?* g" _4 m) G, D7 N6 L* h# d+ W; A: n我的疑惑在于,等效是不是意味着,两个电容看做是并联,那么此时初次级间的等效Y电容,比不加103的Y电容之前要小?
3 v) |. l( J) n
+ M* _. Y" Q* U. ?6 ~5 F如果我的想法是错误的,欢迎拍砖~