发表于 2014-2-25 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
标准中的文字说明不是很明白,有没有什么办法能看出来什么样的算是功能接地?什么样的算是保护接地?
% R. n/ S' @4 G- z例:1 电路板上有黄绿线连到输出负级,但是外壳是塑料的
5 t. t3 Y6 d8 t9 r: C       2 电路板上有黄绿线连到输出负级,金属外壳2 J$ U+ n" o" [- P$ Q
       3电路板上没有黄绿线,但是PCB板上有螺丝连接到金属外壳
, {: T! j( C9 V$ [3 J" H不知道问题有没有说明白,还望各位多多指教!先行谢过啦!
4 Y- O2 ~0 b3 B% B: f- j) h7 U( Y1 R8 g; p2 w
发表于 2014-2-25 18:31 | 显示全部楼层
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。2 B! Z9 J9 S- }: T5 ^! {
个人见解:
9 N1 l/ @# b2 j0 r9 R5 Z1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功能”为目的。- Y2 W5 U+ k- Q8 k' l
2、保护接地——设备出现故障时,为保护“人身安全”为目的。

点评

同意大大的說法...  发表于 2014-2-26 15:25
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地  详情 回复 发表于 2014-2-26 08:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-26 08:31 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2014-2-25 18:31 ( s8 A9 ?! s$ C) L4 `' n5 b
见GB/T 2900.73-2008标准,对两种接地的定义。
# w( j9 T- l: b* a1 z  x) d个人见解:
$ a, s  ]- S' j! I1、功能接地——设备正常工作时,为了实现“功 ...

8 @/ x( W+ G" J* u% Z2 l我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地

点评

例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。如下图:  详情 回复 发表于 2014-2-26 16:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-26 16:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 liscsupor 于 2014-2-26 16:21 编辑
7 E& |& N3 c, H
happysarah 发表于 2014-2-26 08:31 9 a" o; J5 X( ]0 V
我知道定义,但是不明白怎么看出来它是功能地还是保护地

# i9 y' J4 d- E) a2 [. C+ _0 F例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L、N极连接到PE接地端,起到了电磁仰制的作用。这就是功能接地为目地的!如下图:
# v) @& r+ y* e) L( E% I( x2 E

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x

点评

功能接地與保護接地測試有別吧??  发表于 2015-8-19 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 01:50 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19
, C; p, R3 @8 s  v4 ^$ \+ b例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...

5 g/ K/ H  o* P& @% C4 M学习了, 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 09:36 | 显示全部楼层
liscsupor 发表于 2014-2-26 16:19 ; m0 V2 E' e0 z6 U7 ]2 ]
例如:一个II类器具,PCB板上设计了L、N、PE两极接线端,为了EMI电磁干扰的问题,采用两个Y电容,分别从L ...

1 ^. C0 n9 O$ c功能地是否也可以是保护地?

点评

沒錯!功能接地不能等同於保護接地...  发表于 2014-3-26 08:34
从低压配电系统讲: 1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。 2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。  详情 回复 发表于 2014-3-1 12:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 12:59 | 显示全部楼层
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36 " b7 j* I, }/ H$ v$ ~
功能地是否也可以是保护地?

) j$ z5 `* g1 l/ @/ J- J# s; \0 w从低压配电系统讲:
6 W* J& ~! C" u1 h3 q' }1 }' G0 G1、TN-C系统:PEN——功能地(N)是保护地(PE)。
, ?; Y7 ]: S& u' P8 q0 K& }2、TN-S系统:PE、N是分开的,功能地不是保护地。8 }+ K3 `, q7 y2 V! O

6 D/ p1 c7 n) ?7 x

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 23:00 | 显示全部楼层
wpcily 发表于 2014-3-1 09:36 * w( A8 o3 W8 C* K2 Z+ Q5 ~# M
功能地是否也可以是保护地?
8 a  K  q, t% M& N2 k' f
很少有这种设计,对EMC影响很大。你如果有例子可以给大家分享下,我看了那么多电源的电路图,没有这样设计的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-1 23:00 | 显示全部楼层
GB4943,IEC 60950后面有上述电网的介绍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-3 09:21 | 显示全部楼层
昨天发现一个问题,电热水器插头都是三pin的,可是墙上那种插座的地却是空的,这样等于热水器插上电后地线也是悬空的,有无危害?

点评

太危險了...這樣不行~  发表于 2014-3-26 08:35
确实,活着,比什么都好!  详情 回复 发表于 2014-3-13 19:33