安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1662|回复: 11

[IEC灯具] 二类灯具定义

[复制链接]
发表于 2014-4-8 18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
二类灯具的明确定义? 是否灯具有接地线或是电源驱动器有接地线就不属于二类灯具?请指导
发表于 2014-4-8 22:57 | 显示全部楼层
看看此地线是否是保护地

点评

不管是不是保护地,有接地的肯定就不是二类灯具  详情 回复 发表于 2014-4-9 08:57

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 有些道理

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 08:57 | 显示全部楼层
楚人美 发表于 2014-4-8 22:57 $ d3 o' K$ C* Z' F
看看此地线是否是保护地

9 x- C; Y% |  i不管是不是保护地,有接地的肯定就不是二类灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 09:25 | 显示全部楼层
在IEC 60598-1 clause  1.2.23的 有詳細說明, 若有接地若是Note 3的情況, 則仍然可視為Class II 燈具

评分

参与人数 1安规金币 +20 收起 理由
jsspace + 20 赞就一个字!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 11:00 | 显示全部楼层
1,肯定是没有地线的
4 _9 h' g2 Q. D! L! O% Z! l2,高压部分一定需要双层绝缘或者加强绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 11:50 | 显示全部楼层
好象有贴子专门讨论过,仔细找找吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 11:52 | 显示全部楼层
有些功能性接地,灯具还是II类
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 12:11 | 显示全部楼层
纠正我上面的回复! D( w0 V7 Z# W! f
如果接地是为了启动或者是EMC原因,且接地没有连接到可触及金属
9 X! |8 r( n9 e. D$ J那么此时可以归为二类灯具,具体参考60598.1 第1.2.23章节的note 3
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-10 10:19 | 显示全部楼层
謝謝解惑,長知識,學習了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 11:36 | 显示全部楼层
哈哈哈 长点知识
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 23:25 , Processed in 0.098053 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表