[IEC标准产品] 印制板涂有三防漆但在开槽内有漆很薄,爬电距离怎么测量?

[复制链接]
发表于 2014-6-5 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
       印制板上涂有三防漆(凡立水),有个开槽距离要求3.2,槽内覆着薄层的三防漆,实际测量验货工程师不刮掉涂漆测量,判定距离小于3.2,不合格整改。       请各位指点,槽内涂层漆是否需要清除后测量?3 f  _& E9 H" [' v# Y( x. @
发表于 2014-6-5 15:05 | 显示全部楼层
不能清除,你开多0.2不就好了,真够别扭的了

评分

参与人数 1安规金币 +2 收起 理由
housq + 2

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 15:08 | 显示全部楼层
三防漆会导致开槽距离减少?
9 `$ g. N2 _: i+ B+ `6 x3 H4 Y" l不过我认为验货工程师判不合格是对的,0 `/ a8 P) v0 o2 u" C( w
你们产品实际未清理三防漆,会因三防漆减少爬电距离。
4 q  ?1 K& |5 d# F) _你们清理掉槽内的漆再出货。3 M8 m  D& P5 T8 s) @- u! A

: u5 S6 U/ w$ D& |+ \) e0 L

点评

印制板覆铜层面是全部喷涂三防漆的,槽内总会有点  详情 回复 发表于 2014-6-5 15:25

评分

参与人数 1安规金币 +3 收起 理由
housq + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-5 15:25 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2014-6-5 15:08 + G5 _" t3 X& T5 H; H& a
三防漆会导致开槽距离减少?; v* R/ b. ~, C5 z
不过我认为验货工程师判不合格是对的,
1 Y: b- y% k7 Y. d你们产品实际未清理三防漆,会因三防漆 ...
  \2 d! i( _4 }7 P
印制板覆铜层面是全部喷涂三防漆的,槽内总会有点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-5 16:34 | 显示全部楼层
这个3.2mm的要求是来源于功能绝缘的要求,在污染等级3的情况下。这时候你要确定你这个开槽的地方是不是功能绝缘,按照标准要求,通常是L,N之间和保险之间。如果是其它地方的功能绝缘,即使不够可以做短路测试的,只要短路测试合格就合格,则相应的功能绝缘没有要求的。
回复 支持 反对