( i3 h- t1 h# x; }( ^6 a! ~# s/ Z        我公司12年年底购买的电源线,现在发现有出油的现象!我在网上查了下,很多人都说是电线的外层材料中使用的增塑剂相容性差、过量造成的。
; i2 n* s$ D% a4 }. T/ X. @       也有人提供了一个测试方法:“测定产品会不会出油有个简单的方法,买一个酒精灯和烧杯及烧杯架,把电缆料放入烧杯中加水煮沸3小时-5小时,冷却后观察水的表面,如有漂浮的覆层,轻轻晃动后混入水中,那是石蜡的析出,少量的析出是正常的,量大肯定会出油,一般情况都会有漂浮层,但是太厚就应该注意了,越厚将来出油的概率越大,找几个不同的电缆料厂分别做个试验,就能比较出来。”/ c, P$ D; J4 ~5 v/ `; R: b
       我现在提的问题是:1、电源线有出油和发粘的现象,是PVC的质量问题?出线这样现象的线会不会影响电源线的后期使用,会出问题吗?. M/ z% u4 d' z5 i" Q- f. ^
                                       2、会出现上述现象的线在进货的时候能检测出来吗?用什么方法?上面说的那个测试方法么?
4 U8 S% X/ [) t9 s6 v2 o) s
发表于 2014-7-16 13:46 | 显示全部楼层
上次我們這邊也遇到過了,預防的方法還真的不知道,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-16 14:21 | 显示全部楼层
用了不好的增塑剂就会这样!电线中有非移性测试,可以检测