[插头插座] 德插带开关插座温升问题

[复制链接]
发表于 2014-8-20 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
德插带开关插座做温升时,开关是否需要短路?
发表于 2014-8-22 10:15 | 显示全部楼层
不需要,标准中有说明的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-22 15:23 | 显示全部楼层
johnmark 发表于 2014-8-22 10:15 + \) p6 v  F3 C5 b* Q4 U
不需要,标准中有说明的。
0 c3 \) R: a5 b
那指示灯是要断开吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 11:33 | 显示全部楼层
不需要断开,正常情况下通20A电流进行测试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 11:49 | 显示全部楼层
楼上说得对,德国的标准N年前就要求带开关的插座做温升时不短路了,其他国家标准带开关的插座做温升时要短路,但IEC60884-1:2013版也修改了,开关也不用短路测温升了,只不过测试电流与德国不同而已。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-25 15:28 | 显示全部楼层
如果是带过电流保护的开关呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-26 11:41 | 显示全部楼层
jeremyho88 发表于 2014-8-25 15:28
1 U, Z$ j/ C3 E' G4 T如果是带过电流保护的开关呢?

9 u( \; l( l% ?这个是要短接吧,不然没法进行温升测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-27 07:50 | 显示全部楼层
VDE0620-12 u$ s. z: ]  C2 S. }7 r, T
19.2.2 有附加功能的移动式插座) r! B5 I# c; W2 F4 `+ A
①先进行额定电流下的测试1h,或者到保护装置跳电,期间附加功能器件端子和连接处的温升不能超过其相应标准要求。其他的连接点以及Kontaktbuchsen(簧片的插孔) 上,以及外部导线的连接处,要求不能超过45K, K" i# h0 z4 m
②接着进行按照表20 1h 的电流或者是直到保护装置跳电。如果存在保护装置动作的情况,此时需要进行重测一遍跳电电流的0,95 倍情况下的测试。如果是根据EN 60127-2 的保险丝需要做1,5 倍保险丝电流下的测试,如果保险丝电流的额定电流小于等于6,3A,需做满1h,如果大于6,3A,需要做满30min.1 O' i1 C0 [4 U( T0 v5 G
判定:端子和连接处的温升不超过70K。Kontaktbuchsen 不能超过45K
回复 支持 反对

使用道具 举报