[逆变器认证] 逆变器的爬电距离和电气间隙

[复制链接]
发表于 2014-10-26 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
逆变器的爬电距离和电气间隙和工作电压有关。一般机子DC侧最高要求到1000V,而交流侧输出只有230V。, x7 N9 F& d+ f4 ^5 C5 F1 F
请教大侠,在设计排版的时候,是全部按1000V对应的安全距离来考虑距离,还是可以分开考虑(DC侧按1000V,而AC侧按230V来考虑呢)。
" W1 n3 B' G9 O: n& h0 g& I
发表于 2014-10-27 11:40 | 显示全部楼层
分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离

点评

那么,进行工频耐压试验的时候,也是分开来考虑测试电压吗?  详情 回复 发表于 2016-6-26 13:31
是没有变压器的逆变器,PV 输入电路与交流并网输出电路之间没有隔离,不是同一个电路吗?能够分开来考虑吗?  详情 回复 发表于 2016-6-26 13:28
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-8 08:54 | 显示全部楼层
1. 对于空气间隙,脉冲电压和暂态电压要考虑AC侧对DC侧影响,脉冲电压也要考虑DC对AC的影响;IEC62109 Annex I 有详细图解;7 Z( {6 \4 C+ F7 s, F9 e/ v
2. 爬电距离参考工作电压;$ c) A# [: S+ K1 E* I+ A
UL1741与IEC62109要求类似,细则有所不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-16 17:09 | 显示全部楼层
feiniaoo可以说的再详细点吗?最好举几个实例说明,非常谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-26 13:28 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2014-10-27 11:40
2 Y. f, c2 l& {1 h* F分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离

2 ~/ p4 O; b# y是没有变压器的逆变器,PV 输入电路与交流并网输出电路之间没有隔离,不是同一个电路吗?能够分开来考虑吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-6-26 13:31 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2014-10-27 11:40
6 s, q) ]. k4 y! a7 p分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离

) o. u. K% @* `2 ^" s- S3 G4 e+ n那么,进行工频耐压试验的时候,也是分开来考虑测试电压吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 17:02 | 显示全部楼层
要看交直流之间有没有隔离
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-22 11:48 | 显示全部楼层