[逆变器认证] 光伏汇流箱的过压等级

[复制链接]
发表于 2015-3-30 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
汇流箱的过压等级是OVC III 还是 OVC IV?0 z; g% N$ L: e9 X' G' i7 g1 q) u# w
发表于 2015-3-30 17:40 | 显示全部楼层
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

点评

你的见解太棒了。。。  详情 回复 发表于 2018-1-19 20:34
求黄总详解 !  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-1 16:58 | 显示全部楼层
如果是 DC 汇流箱的过压等级是OVC II  
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-4-11 13:42 | 显示全部楼层
那么,汇流箱之前的光伏阵列的过电压等级又是多少?是III吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 09:12 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
! d0 t: }( n# S# j& g  V这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
1 _9 M( g% _1 u9 ]' R: Q0 e) G! R1 A
应该还要依据SPD的等级才能判断吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-28 14:33 | 显示全部楼层
没看懂的人,表示路过。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-15 09:46 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40 ) [& M6 \4 u- r; D
这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表

) D+ C. L8 k2 a2 b9 d/ A3 z2 o求黄总详解 !

点评

王总 仔细研究标准  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-24 15:22 | 显示全部楼层
onlywrg 发表于 2017-5-15 09:46 6 O* l7 b4 }# W& q. u1 ]/ C
求黄总详解 !
+ O* `" c9 h" h1 z$ F" ?- y5 x2 p# l
王总 仔细研究标准
" K5 J, c# v4 N; T, I+ G/ M/ {
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 17:01 | 显示全部楼层
PV端一直做2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-19 20:34 | 显示全部楼层
戏尘 发表于 2015-3-30 17:40
. [* W4 h1 l, ]4 L& o这个可以按照IEC62109-1的去判断,看你输入到你直流电压最大为多少查表
$ ^9 P! f& p1 \& ]
你的见解太棒了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报