[IEC灯具] LED灯铝基板绝缘问题

[复制链接]
发表于 2015-4-15 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请教各位大佬,在LED灯中,对于非隔离电源驱动的LED灯板(使用铝基板),其结构要求LED灯板带电部件与铝基部分满足加强绝缘,那么铝基板的绝缘层是否满足加强绝缘呢?据说,铝基板的绝缘层一般也只能耐受1000V的电压。
8 k5 C$ Q$ h% w) S+ O7 u- i我引用了论坛里下列帖子的12楼的回复:( T) N" r8 {2 P* L9 K7 R0 _
http://bbs.angui.org/forum.php?mod=viewthread&tid=114267&extra=&highlight=%C2%C1%BB%F9%B0%E5&page=2! _) W& w2 Y+ N5 W
% `4 o  ~& Q$ o4 [6 V* ]9 _
We must treat the metal LED carrier as a live part. The insulation between the PCB circuits and the metal carrier is only functional insulation.
, s) |+ z$ l4 wFor now, the standard knows no way to ensure that the insulation is equivalent to basic insulation.
$ s: a$ v/ o+ K9 z; r" Q7 D
6 B& w8 J4 _) S! _; n" h3 H; X0 c有没有哪个标准或决议里有明确说明铝基板绝缘层的绝缘判定呢?
  C( ^# G  `- J6 U4 c" S# Z
( u* K+ d$ D' @9 U- t' v* d; L/ j3 _. q8 Z2 k
发表于 2015-4-15 11:47 | 显示全部楼层
铝基板目前只能做基本绝缘,CTL1086有规定

点评

这个是什么时候的决议啊,我现在遇到这个问题,铝基板耐压5000V 机构同意做加强绝缘处理啊  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:08

评分

参与人数 2安规金币 +15 收起 理由
楚人美 + 5 学习了,赞
Andrew.Zhao + 10 灰常感谢!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 13:09 | 显示全部楼层
目前要过加强绝缘的高压难。

点评

好多可以过啊  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 13:52 | 显示全部楼层
光谈铝基要满足什么绝缘要求是没有意义的,在整个灯具或灯中判定要满足什么要求。9 j# Y9 \& s9 q! m' O7 D3 S
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 17:08 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2015-4-15 11:47 # F6 l% F4 l% D0 B; |: ?; m: W
铝基板目前只能做基本绝缘,CTL1086有规定
/ y+ D! y) E4 @* Y3 |. J
这个是什么时候的决议啊,我现在遇到这个问题,铝基板耐压5000V 机构同意做加强绝缘处理啊

点评

这个是存在争议的地方,据说IEC还在讨论什么样的铝基板满足加强绝缘  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 17:14 | 显示全部楼层
hzj101988 发表于 2015-4-15 17:08
( P/ `6 P+ x/ s8 s, ]这个是什么时候的决议啊,我现在遇到这个问题,铝基板耐压5000V 机构同意做加强绝缘处理啊

4 d: @' w/ J6 R这个是存在争议的地方,据说IEC还在讨论什么样的铝基板满足加强绝缘

点评

现公司的产品全部隔离改成非隔离了,就是新品了5.1上市400多款!!!!  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:20
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 17:15 | 显示全部楼层
duanemail 发表于 2015-4-15 13:09
, f! Q0 N: {  m6 {, O目前要过加强绝缘的高压难。

" i/ V$ Q/ l! N9 Z$ K好多可以过啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 17:20 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2015-4-15 17:14 $ Q  V* p- y8 l9 k% q/ L7 v
这个是存在争议的地方,据说IEC还在讨论什么样的铝基板满足加强绝缘
# ~- Z* Y1 s1 m4 k2 [$ H. c) O# s+ ~- z! o
现公司的产品全部隔离改成非隔离了,就是新品了5.1上市400多款!!!!

点评

所以你们被抽查不合格的多,作死的节奏  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 17:25 | 显示全部楼层
hzj101988 发表于 2015-4-15 17:20 0 l1 s# ]4 b4 J0 c- p
现公司的产品全部隔离改成非隔离了,就是新品了5.1上市400多款!!!!

% r, m- @6 y3 Y* j所以你们被抽查不合格的多,作死的节奏

点评

呵呵 这批新品都是问题,新老板直接定的,下面的人也没有办法,这是要死的节奏,可靠性死了一堆。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-15 17:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-15 17:27 | 显示全部楼层
Nezof 发表于 2015-4-15 17:25
; D$ @8 j8 b* S) [所以你们被抽查不合格的多,作死的节奏

" i2 Q: ~+ W0 b& a$ d呵呵 这批新品都是问题,新老板直接定的,下面的人也没有办法,这是要死的节奏,可靠性死了一堆。。。。。。。。