[综合话题] N线对地线的电压不为零

[复制链接]
发表于 2015-8-5 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
变频器输出端的N线对地电压不为零(有80V左右),请问有办法解决吗?0 J' y9 `6 c/ @
建筑接入一个变频器A,A的输出端再接一个变频器B, A的输出:N对地为0V,B的输出端N对地不为零( o$ a& j3 M9 y, |
发表于 2015-8-5 15:35 | 显示全部楼层
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

点评

B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦 实验室电力系统都是为零(小于4V要求)  详情 回复 发表于 2015-8-6 09:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-6 09:16 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2015-8-5 15:35 7 Y6 o5 m5 X+ ]" W6 @2 i
B的初次级是否跨接Y电容?应该是LCC电路吧?LCC测试pass就好了啊

- w0 x$ @/ J) c5 }B是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦+ m  @5 Y& Z1 w! i' j
实验室电力系统都是为零(小于4V要求)

点评

直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?  详情 回复 发表于 2015-8-6 10:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-6 10:01 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2015-8-6 09:16
: t6 @* l+ l* c" OB是试验设备,不是被测试样品,如果B的N对地电压不为零,会比较麻烦2 l: _+ }0 `! [7 @3 P* r1 i
实验室电力系统都是为零(小于4V要求 ...
6 h0 D! ]4 e+ G2 c1 q9 l4 F1 f
直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

点评

那样是可以的 但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-6 15:04 | 显示全部楼层
小笨 发表于 2015-8-6 10:01
9 P+ i. [3 G5 I  w. ?2 J8 \9 ]直接从A的输入端并到B的输入端,应该就可以解决吧?

7 g8 H1 Q( i9 n' a" o( N0 T" G' w那样是可以的
& Q. p0 c5 f( c& X但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

点评

确定需要B的输出端(L到N为零)? 没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?  详情 回复 发表于 2015-8-6 15:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-6 15:44 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2015-8-6 15:04 % C0 a1 I3 O" N- I* C
那样是可以的  a) H+ B7 H& |4 h, F& a4 r
但是现在布线是,在A的输出远端接入B的,现在需要B的输出端(L到N为零)

" t9 j5 v5 P$ L$ x确定需要B的输出端(L到N为零)?! v; z: R9 s' P$ }( J% V0 R
没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移下位置不行吗?

点评

不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电  详情 回复 发表于 2015-8-6 16:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-6 16:59 | 显示全部楼层
小笨 发表于 2015-8-6 15:44
4 s, D8 l( n/ I: o; X( {* x确定需要B的输出端(L到N为零)?
5 J$ A' t/ ^- i% V! n  y没明白,同一变频器的输入端到输出端的一般线长不会超过1m,直接移 ...
( s/ [1 F, ^& S) t/ h/ i" ~
不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电

点评

这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 11:31 | 显示全部楼层
jcyxb 发表于 2015-8-6 16:59
/ a; K& G$ v. O/ @- w4 J: @: Y不行,实验室的全部设备由A供电,B只是负责给样机供电
+ w5 p) `/ K% u) `
这样接不会对你的电源造成影响啊?给样机供电的电源还是独立的啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 11:39 | 显示全部楼层
这个问题我们上次也遇到过。友情提示一下,不要乱改线路,否则变频器坏了,厂家不负责保修的!遇到这个问题,直接找变频器厂家解决。我们上次也是变频器厂家过来免费解决的。好像是在L,N之间接了一个大的电力电容器。

点评

啊,我直接短路了N和地线,设备有点老了,厂家不愿意维护了  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-11 11:52 | 显示全部楼层
楼主说得N对地是在变频器满载状态还是待机状态? N对地不为零对电机有什么影响?

点评

实验室就需要这个要求  详情 回复 发表于 2015-8-11 11:55
回复 支持 反对

使用道具 举报