好学Eaton 发表于 2015-8-16 11:47 9 O. o# y3 K A2 M
电源经过整流桥之后就是220乘以根号二,就353VAC了
' p2 Z, n# U) y6 m% [& l' W我觉得你说的应该是适配器的变压器两端的电压,这个应当是属于开关电源的范畴。2 K1 w2 f2 x- O+ d! }5 j
先回答你几个问题。
( t! I2 U- f- k- k% {0 s0 ^工作电压是用示波器测量,测量之前要将初级地和次级地相连(等电位之后),再测量变压器各个初次级之间引脚的峰值电压,注意只测试初级引脚和次级引脚之间就可以了。比如初级为1.2脚,次级为3.4脚那只要测试1和3、1和4、2和3、2和4之间的峰值电压就可以了。& j# n. x2 o9 n4 }+ R
在说反激开关电源。反激开关电源反馈的并不是通过输出端去反馈,变压器一般都是1个输入的绕组对应好多输出绕组。其中有的绕组是用来输出的,有的绕组是用来反馈的。你拆开看就看到变压器有很多层绕组。
, r7 T/ ^# r$ k$ v" H0 @再有一个为什么共地,首先从电路测试来说。我曾经测过。共地和不共地的测试出来的电压相差非常多。然后,共地测试出来的就是假设人体触电的时候我们就是连接大地的。这样测试出来的就是我们实际触电时候的电压。 }6 d2 M$ ?! n' m8 h: Q# Q
再说为什么测试工作电压,测量工作电压是为了确定安规的距离。保证安全。0 L1 S6 W/ H" \" A1 F, I- E/ ^
楼主还有很多要看的,建议你先看看开关电路原理,最好找懂的人。然后在看标准琢磨,要不这样问别人,别人会很懒得给你回答的。因为你都没有仔细去了解过。 |