安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1723|回复: 5

[GB灯具] 非隔离驱灯具上的光源板铜箔与固定螺丝爬电距离要求?

[复制链接]
发表于 2015-8-27 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,对3C标准来说,灯具上用的是非隔离电源,输出电压在110VDC-210VDC,
: I* r* \  x& n4 b# E) H* F$ P光源板上的铜箔与固定螺丝之间的爬电距离要求是多少呢?请教各位大侠们支招,谢谢啦!7 E+ U, F( v6 E1 \8 k% V' e( @
9 P7 M' }# b5 H5 P

; `% Z% ]8 P( `: L9 i: M$ G$ j

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-8-27 08:59 | 显示全部楼层
按照你那个330V对照标准上的表11.1算啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-27 09:56 | 显示全部楼层
我的想法是输出只有正负极两点间的电压最大才能330V,这电压在螺丝附近的铜箔其实电压是很小的(被灯珠光源给分压了),如果所有爬电距离都要做到这么多,PCB尺寸要大好多的,在具体排线路时也有困难,对于灯具成本也增加不少呢。。。。

点评

描述不清楚,I类,还是II类。具体要看结构  详情 回复 发表于 2015-8-27 20:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-27 20:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 329485466 于 2015-8-27 21:02 编辑 + e2 R- r9 y; W  V- K
火神 发表于 2015-8-27 09:56 * j, j; B- M; r- f& L2 z
我的想法是输出只有正负极两点间的电压最大才能330V,这电压在螺丝附近的铜箔其实电压是很小的(被灯珠光源 ...
5 @* J* ~% ?% }+ j( b
描述不清楚,I类,还是II类。具体要看结构。以最高工作电压考量两点的距离。不可以以螺丝和附近铜箔的电压来考量。- z) p% @. A# I# f
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-8-28 08:15 | 显示全部楼层
I类灯具
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-6 11:27 | 显示全部楼层
产品没有描述清楚:1.PCB是FR4板还是铝基板?  2.外壳是塑料还是金属的?螺丝与外壳是否有接触  v4 f9 e8 w. k% U2 m' r- s1 e# s
你用的是非隔离驱动,输出端也是高压部件,螺丝与铜箔之间是属于基本绝缘,是要满足2.5mm的要求
. I1 K* n/ n9 a9 @/ y) ~! U. Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 21:46 , Processed in 0.102732 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表