[GB灯具] 请教分体式天花灯打耐压问题

[复制链接]
发表于 2015-11-26 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如下图:分体式天花灯,II类灯具,灯体与隔离式电源(输出电压DC25-42V)通过DC公母插头连接,问了几个认证公司的人员,有两种意见,请问一下各位哪知方式正确?4 r2 O3 U) e' {% B! k) d
1.分开打耐压:电源打3750V/10mA/60S 电源输出端到灯体外壳打500V
% _7 E: p' e. q. r( @2.整灯打耐压:电源输入到灯体外壳打3750V/10mA/60S! I# |$ E/ [5 Z. h. y, \5 r
0 \  l, x5 p0 n/ H: w3 `% r

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册安规

x
发表于 2015-11-26 18:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 catfelix 于 2015-11-26 18:33 编辑 3 p2 A+ U# C3 g5 `! j" W9 s+ F! J* V
8 j1 d0 S# R+ O: A( J& u7 }
赞成方案1, 分体式灯具嘛

点评

疑惑的是:GB7000.1标准里好像没有明确提到分体式灯具可以以方案I的方式打耐压?  详情 回复 发表于 2015-11-26 19:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-11-26 19:11 | 显示全部楼层
catfelix 发表于 2015-11-26 18:32
$ ~. Z3 E/ n# h0 j. n赞成方案1, 分体式灯具嘛
; Q2 ~' ]7 B1 Z
疑惑的是:GB7000.1标准里好像没有明确提到分体式灯具可以以方案I的方式打耐压?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-26 21:32 | 显示全部楼层
赞成方案一~
7 t* a7 n2 [) j* L- `" `4 U你可以理解这个灯只有电源部分是2类的, 灯的部分本来就是3类的~
+ y; h& p) ~8 e$ [- z3 I所以耐压就应该是按照标准要求就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 08:23 | 显示全部楼层
1. 看着是一个整体来打, 从电源输入-灯具外壳  3750V
: o- i: g0 z; b) O' W2. SELV部分, 从电源的输出-灯具的外壳  500V
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 08:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsq123 于 2015-11-27 08:25 编辑
) A6 x% d# W& A4 c# G6 ]( U
) [9 u& J5 L+ e! ]3 }电源输入到灯体外壳打3750V/10mA/60S  整灯需要考量耐压加强绝缘/双重绝缘的要求5 S( b/ t; Y( ?% e- `4 w3 @8 p7 ?1 j
电源输出端到灯体外壳打500V  需要满足功能绝缘的要求8 z& |8 z! s- ~. k6 {' s
不知道你问的是什么认证机构,灯具这块权威的是哪家你应该很清楚才对!
9 R  [' [. Q" G1 h+ W( B2 c8 q
9 [3 G- M9 v3 J0 L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 09:19 | 显示全部楼层
第二种方案打3750应该是打不过的吧,什么位置需要什么绝缘弄清楚了,就知道打多少电压了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 09:47 | 显示全部楼层
我觉得,1比2要严格。1是按局部进行考量的,2是按整体考量的。如果1通过了,2不可能不过吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 10:59 | 显示全部楼层
我们测试时直接按照驱动输入线对天花灯体的金属部件,这个打法是灯珠可以烧坏,但是不可以超流;
8 v" Y2 i2 c0 P4 F; J$ f弱弱的问一句,你们的漏电流怎么设置10mA,我们一直设置5mA.

点评

一般10ma和5ma都没什么本质上的问题吧。像我们实验室都是10ma,工厂5ma,不过一般都不会超过5ma的。还有我想了解selv电路需要基本绝缘,那基本绝缘打的耐压是不是要根据DC收入端到灯珠的压差来确定打多大的耐压。  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:14
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-27 11:14 | 显示全部楼层
yly 发表于 2015-11-27 10:59
/ ?8 d; R" \# p) h+ E, w我们测试时直接按照驱动输入线对天花灯体的金属部件,这个打法是灯珠可以烧坏,但是不可以超流;
6 Y* x( V0 L: T6 B8 {! f8 M5 N弱弱的问 ...
) \$ ~+ V3 o. A7 Z- T+ M5 p3 T
一般10ma和5ma都没什么本质上的问题吧。像我们实验室都是10ma,工厂5ma,不过一般都不会超过5ma的。还有我想了解selv电路需要基本绝缘,那基本绝缘打的耐压是不是要根据DC收入端到灯珠的压差来确定打多大的耐压。

点评

yly
10m与5mA测出来的是有很大差异的哦!~~比如你一个产品漏电流是6mA,你设置的是5mA超流的话,这个灯就是不合格了,但是如果你设置的10mA,这结果就不一样了。SELV电路耐压直接打耐压500V的。这个7000.1里面有描述的。  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:29
回复 支持 反对