有限公司提供:
請教各位大神們,3 g9 Z+ `7 E) S  L+ H! h+ G, S+ P' t' {
IEC61010-1 & IEC61010-2-201中針對絕緣距離的要求依照法規分離Overvoltage Category I-IV,
- _; Q' `3 N  n# A如果我的設備使用的電源為外接適配器供給50Vdc以下電源,
! V& Q3 L5 l: P& M5 Y  r產品內部也無任何升壓裝置, 也就是說整個產品本身判斷為SELV電路,
/ |( U8 L% v- j/ C5 t1 a既沒有Hazards voltage也沒有Hazards energy,! X$ [* a! {- F
這樣的設備對於外部Field wiring 定義為2的connector仍需要金屬間保持絕緣距離嗎?7 S' h& O) k6 i
或者可以比照60950-1的精神維持Functional insulation就好?
* E! l: u: |: h, d) I9 J/ `6 P7 D& a  z, d/ r
发表于 2016-5-5 16:57 | 显示全部楼层
帮忙盖楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-19 11:03 | 显示全部楼层
你没有理解6.7章节的内容,通常来说低于电压限值的产品,不需要考量绝缘要求。