安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1264|回复: 3

[光伏技术] 1000V的系统电压对应的电气间怎么算

[复制链接]
发表于 2017-4-13 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
请问下,光伏逆变器中,输入的系统电压为1000VDC,请问1000V对应的基本绝缘的电气间隙是怎样算出,给个详细的讲解,谢谢!$ v+ H. L1 T# q7 F1 z+ C: V! W# Y
发表于 2017-5-27 15:56 | 显示全部楼层
光伏里面UL标准和IEC标准电气间隙和爬电距离完全不一样,# H3 p  P0 q" m- t+ m1 c) [
UL结构上看UL1741 24章节,25章节,600V以上的需要参考到UL508C table 36.29 W- t. y( l1 y; T! ~3 g
PCB上则参考UL840标准!! d; m0 D, z& p( {0 P
IEC 62109则查table 13,table 13的1, 2,3列各查询一个电气间隙值,再取一个最大值,就是所需要的电气间隙。
8 v$ w4 O5 t% r3 X. {2 j第一列的Impulse voltage和第二列的temporary overvoltage是通过table 12查询得来的,第三列的工作电压就不说了。
0 [; J; Y& q& Z" w2 \; ]) Q查询table 12时需要考虑光伏逆变器是既接入光伏,又接入电网,所以相当于有俩个电源,两个源的电压等级和过电压类别是不一样的,需要分别考虑,最后取最大值。这部分可以参考附录I

点评

根据IEC62019的要求,你算下1000V系统电压的电气间隙,看下你算的结果如何?个人感觉与机构计算的结果差距有点想做个确认下。谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-31 11:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-31 11:54 | 显示全部楼层
lanfeiyuner 发表于 2017-5-27 15:56 4 t6 z4 h. o" g/ s
光伏里面UL标准和IEC标准电气间隙和爬电距离完全不一样,
/ j* Q2 i& X1 [/ _1 @) nUL结构上看UL1741 24章节,25章节,600V以上的需 ...
$ Q, n! e- N: f" H! t9 Y1 Q5 b7 a
根据IEC62019的要求,你算下1000V系统电压的电气间隙,看下你算的结果如何?个人感觉与机构计算的结果差距有点想做个确认下。谢谢!

点评

在不考虑海拔情况下 1000V对应电气间隙用线性插值法算得基本绝缘为3.58mm,这个在IEC62109-2里面有说到(在双relay要求的图那里),这个也是光伏的继电器触点距离600V要求最小1.5mm,1000V系统最小要求1.8mm的原因。  详情 回复 发表于 2017-5-31 13:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-5-31 13:45 | 显示全部楼层
白开水 发表于 2017-5-31 11:54
2 {9 E  S5 B; `' K& j根据IEC62019的要求,你算下1000V系统电压的电气间隙,看下你算的结果如何?个人感觉与机构计算的结果差距 ...

0 F- g4 g# ]6 |# k在不考虑海拔情况下
# E/ X. I$ L; k1000V对应电气间隙用线性插值法算得基本绝缘为3.58mm,这个在IEC62109-2里面有说到(在双relay要求的图那里),这个也是光伏的继电器触点距离600V要求最小1.5mm,1000V系统最小要求1.8mm的原因。
3 M% G4 _1 ?+ K2 W: a) U7 S如果不用线性插值法基本绝缘的电气间隙要求就是5.5mm。
1 F2 @7 y0 R; _! n/ y对于加强绝缘标准里面有说到,第一列往下看一行,第二列和第三列则乘以1.6,
7 f! H- g6 L8 x% a6 ]/ W% s1 M因为用线性插值法的往下看一行,到底应该看什么不好判定,标准也没有说清楚,所以加强绝缘就不用插值法了,直接往下一行为8mm。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 20:33 , Processed in 0.079672 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表