如题,温度传感器直接碰水,需要在传感器的位置铆接一个东西连接地线吗?; k0 _" j, p' a/ F
发表于 2018-4-21 08:58 | 显示全部楼层
你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻热电偶的接地毫无意义。mV级
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-22 00:54 来自手机 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2018-4-21 08:58
2 z" a3 i) I# l( `- w9 b你用的什么温度传感器?高压带电?还是热电阻,热电偶?如果是那种弹片式的很多带高电可以考虑接地,热电阻 ...
; U! k. W' @; @; ?8 e0 @$ G) Y
是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的

点评

你是担心mV级的会电死人?  详情 回复 发表于 2018-4-22 08:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-22 08:50 | 显示全部楼层
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 00:545 ?5 w# k" S& D" a, K
是热电阻,怕安规不过,那个是直接碰到水,连到控制板上的
7 u' Z8 {0 c: Q+ J; U
你是担心mV级的会电死人?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-22 10:07 | 显示全部楼层
fasten 发表于 2018-4-22 08:50
3 `- E( O- L0 _1 w3 K你是担心mV级的会电死人?

$ a# u! K% T6 a4 l! Q8 n. \好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?

点评

mV级难道不是安全特低电压?标准依据就是安全特低电压  详情 回复 发表于 2018-4-22 12:01
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-22 12:01 | 显示全部楼层
wenlong_huang 发表于 2018-4-22 10:07- ~0 s; }: ?' U
好的,谢谢,请问在那一章可以查阅相关标准?
; I1 G0 z  V: R0 q6 o
mV级难道不是安全特低电压?标准依据就是安全特低电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 08:31 | 显示全部楼层
1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?
( p+ v3 }' f5 z! e6 T0 G) R2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安全隔离的?# c; F/ ~0 R: a  q, S  N
你的提问太笼统了,

点评

铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。  详情 回复 发表于 2018-4-23 09:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 09:00 | 显示全部楼层
taobaomi 发表于 2018-4-23 08:31) V0 [) V3 z  C+ d7 K$ |) S
1、要看你是用在那种器具上面,是一类,二类,三类?1 |1 B" N. K" J" E$ ~- S
2、你的温度传感器链接的线路板是安全隔离的还是非安 ...

+ e# ?" Z9 h& \) W* }铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-24 16:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 wenlong_huang 于 2018-4-24 17:18 编辑 7 S# f+ ^$ F1 Z& n* D4 Y
fasten 发表于 2018-4-23 09:00
' w6 [; K. Y8 K6 F; g$ W( ^铂电阻用在非隔离端会被干扰的,普通的温度变送器一般是24V供电,肯定是已经被隔离了。

4 X: G+ F3 Y$ G1 u6 }一类,电路板上的是高频变压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 17:51 | 显示全部楼层
高频变压器不代表隔离,低压不代表隔离不代表安全,铂电阻用在非隔离端也不是没有的,楼主最好发些照片来看看,文字表述很容易造成理解偏差

点评

不排除此类情况,但是基本上会被干扰,只适合应用在低端场合  详情 回复 发表于 2018-4-25 09:41