各位前辈好,这几天在看标准时,对于工作电压的描述有几点不理解,希望能够得到各位的解答。谢谢。+ s. r' E: G1 Z/ P7 B0 W7 ~
% \ |/ V$ [& e* ?/ k/ f5 z% mQ1:下面描述中的"假定其是接地"的,怎么理解,是说没有接地的话,我要应该认为它是接地的,还是说需要我们进行接地处理,实现基准电位?
; J7 T$ ~8 [+ U3 b* M5 j) i" B 在确定工作电压时,下面条件都适用:. a* u: n, Q! N7 j$ g
a)未接地的可触及导电零部件应当假定其是接地的。
2 F% j5 H/ g6 R7 V6 i b)如果变压器绕组或其他零部件是浮地的(即不与相对于地有确定电位的电路连接),则应当假定该变压器绕组或该零部件有一点接地,由于这一点接地而产生最高工作电压。
+ K- m0 X4 V( K: ]Q2:下面的描述,说是对于双重绝缘,在测量工作电压时,应该将其中的基本绝缘或附加绝缘短路后来测量吗?3 ~% W! X, s. X: \, o- e2 I% F& R
e)如果使用双重绝缘,则基本绝缘上的工作电压应当按假定附加绝缘为短路的状态来确定,反之亦然。对于变压器绕组之间的双重绝缘,应当假定有这样一点发生短路,由于这一点短路而在另一绝缘上产生最高工作电压。, y/ U. Y: X1 @* ^3 `$ `7 ~2 h. G
, d- `" ]8 L' V: c