[CCC认证] LED导轨灯,射灯3C报告谁能提供参考参考?

[复制链接]
发表于 2020-6-15 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
LED导轨灯,LED射灯3C报告哪位好心人能提供参考参考,实在有些地方不知道怎么考量?
7 i8 o5 A3 u6 r2 n
发表于 2020-6-15 13:17 | 显示全部楼层
有什么问题可以发帖提出来
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-15 13:54 | 显示全部楼层
stey 发表于 2020-6-15 13:171 ]0 v7 W0 R0 q% f, @. J/ X+ C  D
有什么问题可以发帖提出来
0 p+ \& z4 w* [; K5 B2 c
固定式LED带控制装置的灯具,属于长条灯,金属外壳,二类灯具,申请3C认证,控制装置(独立式)有认证,控制装置直接就随意放置在灯具里,没有稳固的措施,刚好能卡贴着金属外壳,稍微用力还是能拉动的,控制装置这样的放置方式符合结构要求吗?

点评

那要看是否影响安全,建议还是固定下,在轨道上移动时可能会晃动/松动,轨道要符合GB/T 13961标准。  详情 回复 发表于 2020-6-16 00:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-16 00:07 | 显示全部楼层
新秀新手 发表于 2020-6-15 13:54
9 A/ e# j5 A* ^- c( ]0 _6 c4 l固定式LED带控制装置的灯具,属于长条灯,金属外壳,二类灯具,申请3C认证,控制装置(独立式)有认证, ...
2 N) U' ~* `7 `$ S( D
那要看是否影响安全,建议还是固定下,在轨道上移动时可能会晃动/松动,轨道要符合GB/T 13961标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-16 14:06 | 显示全部楼层
结构要求就不符合
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-6-16 14:33 | 显示全部楼层
stey 发表于 2020-6-16 00:07
; w- O1 H, b& ^( c! @1 a那要看是否影响安全,建议还是固定下,在轨道上移动时可能会晃动/松动,轨道要符合GB/T 13961标准。
" H& ]' w+ Y0 m# C% B! b7 M
我问的这个不是轨道灯   就是普通的吊灯

点评

这种结构不合格,一定要加固,用螺丝锁死。  详情 回复 发表于 2020-6-16 15:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-6-16 15:59 | 显示全部楼层
新秀新手 发表于 2020-6-16 14:33
: t% P" q! X; y( J) K* i3 p我问的这个不是轨道灯   就是普通的吊灯
8 Q4 z: [; K6 X* S3 X. ]
这种结构不合格,一定要加固,用螺丝锁死。个人意见供参考。