[照明技术] 有谁知道英国的LED筒射灯的防火等级和标准吗?

[复制链接]
发表于 2021-6-3 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
如题,LED筒射灯去英国是不是有要求过防火等级,其具体的标准会是哪些?有知道的大神请指教~5 I$ i$ Q7 P8 v
发表于 2021-6-4 09:59 | 显示全部楼层
Millet 发表于 2021-6-3 17:19
5 _; R' n# }1 X+ g1 f5 q$ N2 n谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

& ^: S. {! k( k/ G/ ~没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-6-3 16:36 | 显示全部楼层
BS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-3 17:19 | 显示全部楼层
stey 发表于 2021-6-3 16:36# P/ Y- }; g2 V. w7 t7 V$ r
BS EN1365-2 Fire resistance tests for loadbearing elements – Part 2: Floors and Roofs

" }( c+ l* j! u( ~% f- d7 @. V谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?

点评

没有等级,等级就是能耐火多长时间,如30 min, 60 min, 90 min  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:59
样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。 BS EN 1365-2耐火测试评  详情 回复 发表于 2021-6-4 09:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-4 09:57 | 显示全部楼层
Millet 发表于 2021-6-3 17:194 P# W7 W' x0 M7 a) T
谢谢~有没有通俗易懂一点的解释,比如等级要求啥的?
! @" s, h# Z+ a/ O/ X) P
样品暴露下高温高压条件下,测试样品在规定时间内(30分钟、60分钟、90分钟、120分钟等)的承重量,完整性、隔热性。BS EN1365-2耐火测试要求根据EN1363-1 耐火测试总要求 标准进行测试。
( w( X3 R9 U0 ?" N
9 Z  V/ p3 F# i2 U4 K" V1 f5 v% KBS EN 1365-2耐火测试评估以下方面:
' c3 {3 H' G8 S7 d" g1 K
( ~  P) ?; }* _-耐火极限( b6 Q+ J. G6 U" s" j" J9 S
( M8 C+ l3 a5 J8 q, \
-隔热性和完整性对应承载能力
: }9 i6 @" h( U: f0 }, {! Y% v( Y9 N0 i9 _* {
-隔热性7 I3 f0 ]8 S- L! @* O' g
6 {+ M/ _# v! k) e9 g' Y+ ^
-完整性
& {7 @- Y0 v; Q9 D% ]$ t; N4 ^7 I/ |: }- U0 E. ^
失去完整性:
; u8 \* K% j9 `6 G- N当棉垫被点燃或者背火面燃烧达10秒钟以上时,被认为试件失去完整性; 测试过程中,6mm直径的探棒可穿过裂缝进入炉内且探棒可沿裂缝长度方向不小于150mm; 直径25mm的探棒可穿过裂缝进入炉内时,则被认为试件失去完整性。
( z3 H! _0 c$ W7 q; q8 G% Y$ L
$ T$ q* `" }9 E7 q: ~$ Z失去隔热性: 试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度140℃或者背火面在任何一点的温升超过该点初始温度180℃时,则被认为试件失去隔热性。, p" a: ~# l/ {0 q: |( i% x* r
  m1 f4 i7 _" p; V6 }) T( U
失去承重性:
6 ~! B1 o( P  x; l5 N: y在试验过程中试件发生垮塌;或梁板构件的最大挠度、柱构件的轴向变形、柱构件的轴向变形速率超过规定值时,则被认为试件失去承重性。7 y& P# q: Y5 g# W
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-4 14:01 | 显示全部楼层
stey 发表于 2021-6-4 09:59
5 `5 P# T9 u1 Q! Z没有等级划分,一般标注耐火时间,如30 min, 60 min, 90 min
7 x7 j6 V+ @" P2 c% Q  ~! Y
非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?

点评

没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。  详情 回复 发表于 2021-6-4 14:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-6-4 14:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 stey 于 2021-6-4 14:48 编辑 9 v* y+ e2 |' T3 R; r
Millet 发表于 2021-6-4 14:01
) s+ l, L5 C# Y9 h% U, Z非常感谢,这个我也看了是建筑件的防火测试,针对灯具(筒射灯)的要求实际上是没有的是吧?
' Z# Q& i& F* @; s% _5 t0 M. i1 `
没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-6-4 15:00 | 显示全部楼层
stey 发表于 2021-6-4 14:46; c' E9 x' A# n- {* z
没有,灯具安装在建筑部件上,英国买家一般要求防火按这标准评估。具体可以问买家需求。
) G5 ?+ K0 e# x- h
太感谢您嘞~