有限公司提供:
普通家用空调温度控制器,申请EN 60730-1,以及EN 60730-2-9的要求时,对于第15章制造偏差和漂移的要求,房间控温器在-2部分附录AA中并没有强制要求偏差和漂移必须小于多少!
$ u5 ?' X$ u  A; g% w6 r+ H- {是否意味着房间控温器不需要定义为2型动作的控制器?* z% P1 H# L. C1 f$ |3 x
我想知道通常对于房间控温器比较常规的定义是1型还是2型比较合适?
! u4 W' f/ }, G  
) l5 Z' f; z, C! ^" z+ U
6 q8 P" h; O: h* x& ^1型动作
  ]. }5 e4 G0 R9 E% i1 _3 o  没有规定其操作值,操作时间或操作程序的制造偏差和漂移的,而且按本部分试验的自动动作。
7 j) J! J) S* E! j! Z) q2型动作% _0 t* m/ V6 ?6 @0 B# L* x3 q
   规定其操作值,操作时间或操作程序的制造偏差和漂移的,而且按本部分试验的自动动作。
发表于 2010-7-15 09:44 | 显示全部楼层
认证机构一般都做成type 1 action 的
发表于 2012-3-1 08:16 | 显示全部楼层
这个没接触过,路过,学习一下