[线缆测试] 耐压测试仪的设备运行检查指导书该怎么编写?

[复制链接]
发表于 2010-3-15 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
这是这次CCC审厂后须整改的不符合项,各位帮忙指点一下 6 {, Z5 Z7 @8 `& N2 b! a

% I2 ~) m0 C& u2 E3 A8 q比如分别做电线的2000V/5min的绝缘耐压测试和插头的2000V/min的耐压测试(相关测试设备分别为耐压测试仪和插头综合测试仪),才知道原来做耐压测试前还需对测试设备进行运行检查(插头综合测试仪我们有点检插头,即dummy plug,但CCC的审核员说不仅仅是这个),以检查测试设备的电压值等是否有误差(我们有做每年一次的外校,但CCC的审核员又说这个间隔太长了)。
1 P2 G5 w& r3 {8 N! M; j: [2 R  g( Y- Z! v- Z% s7 D+ {) s
审核员的意思是日常每次使用之前都要做这么一个运行检查:用一个固定值的电阻(如200K欧),接上测试设备,设定报警的漏电流值(如10mA),如果电压升到某个值(如2000V),此时漏电流正好为10mA(=2000V/200K欧),设备报警,则说明测试设备运行正常。 1 Y; _5 s# |' j  r" w7 ?
; |; w) H) G# {# f( b) Q
如果电压没到2000V设备就报警,或电压超过2000V设备还没报警,则说明测试设备运行不正常。请问:
  V" a6 J1 U4 I$ q
% g& x1 b1 l% V  p/ [1 C1、是这么一个思路吗? 3 [: A% K0 X1 G' W0 A9 [' a1 d
2、市场上有比如200K欧这样的电阻卖吗? - U7 U6 J8 a% l% m0 ~1 k1 {& s
3、若有,电阻如何接到耐压测试仪或插头综合测试仪上?
$ J* m9 n) P( |; |0 u4、审核员还说可以用一段1m的电线代替电阻来进行设备运行检查,这是什么意思,电线的铜导体不是导电的吗,怎能代替电阻呢?
发表于 2010-3-15 13:22 | 显示全部楼层
是的,仪器要每天点检的,可以自己制作一个点检盒,就是你说的那种思路。
发表于 2010-3-15 13:25 | 显示全部楼层
1、是这么一个思路吗? 是的。( O3 W6 ~7 A" o9 A( `4 v, M
2、市场上有比如200K欧这样的电阻卖吗? 有的。需要使用功率电阻的。
) {! [8 M% c5 Q. K7 X& I( p! I: f+ M* K3、若有,电阻如何接到耐压测试仪或插头综合测试仪上? 连接耐压测试仪两测试端间或插头综合测试仪L、N间。
7 n6 d. n" B' W* ?3 w! `4、审核员还说可以用一段1m的电线代替电阻来进行设备运行检查,这是什么意思,电线的铜导体不是导电的吗,怎能代替电阻呢?是可以的,但是此方法可能比较难检查出测试仪器的问题
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:07 | 显示全部楼层
引用第2楼wwnw_007于2010-03-15 13:25发表的 : 3 G6 o' U3 |/ s- W3 i9 e3 G9 @
1、是这么一个思路吗? 是的。
# D$ j0 k- j* Z5 Z" T5 h2、市场上有比如200K欧这样的电阻卖吗? 有的。需要使用功率电阻的。 1 }/ h+ z4 B3 ?. F
3、若有,电阻如何接到耐压测试仪或插头综合测试仪上? 连接耐压测试仪两测试端间或插头综合测试仪L、N间。 8 O( P$ i9 J  x) p6 t+ G; l
4、审核员还说可以用一段1m的电线代替电阻来进行设备运行检查,这是什么意思,电线的铜导体不是导电的吗,怎能代替电阻呢?是可以的,但是此方法可能比较难检查出测试仪器的问题
8 y+ [. a+ C5 C
能否详细些?
8 `( @. M; W6 z5 f200K欧的电阻大概多少钱?呵呵。什么叫功率电阻?0 Y9 v2 f" Q2 @6 p: |, n
用电线进行运行检查的话具体如何操作?
+ B' `% o3 R% C" H谢谢
发表于 2010-3-15 14:49 | 显示全部楼层
去电子市场买一个电阻 自己做成一个点检盒& d! C" R0 V. Z2 a" r2 J
或者去看看有没有直接卖点检盒的
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:53 | 显示全部楼层
点检盒
/ G! p5 k9 Y" r' k直接接上电阻不可以吗,为什么都说要做点检盒?
发表于 2010-3-16 06:15 | 显示全部楼层
)耐电压测试仪的运行检查' }# Q- c! x( d$ ^1 s2 H
样件:取1根大于12米长的单芯电线,按试验方法规定接线并施加电压,电压升至申证(获证)产品的最高试验电压值并保持10分钟,如果未击穿,则将其作为运行检查的样件。 8 I0 g/ U; g' L$ B% t
检查方法:①将高压台的高压端和地线端一起放入水中,按试验方法规定施加电压,应立即报警(无法升高电压)。②将样件放入水中,按试验方法规定接线并施加电压,电压升至申证(获证)产品的最高试验电压值并保持5分钟,应不击穿。如果击穿,则应更换样件并重新进行运行检查。符合上述情况的为合格,否则为不合格。
 楼主| 发表于 2010-3-16 08:42 | 显示全部楼层
引用第6楼zzl396139于2010-03-16 06:15发表的 :
( t0 s# N$ }0 M; w1 B6 U6 U* ~)耐电压测试仪的运行检查 ( v$ A: ^8 p/ M4 A) y9 a
样件:取1根大于12米长的单芯电线,按试验方法规定接线并施加电压,电压升至申证(获证)产品的最高试验电压值并保持10分钟,如果未击穿,则将其作为运行检查的样件。
* `" {: F3 l# Q* l- b检查方法:①将高压台的高压端和地线端一起放入水中,按试验方法规定施加电压,应立即报警(无法升高电压)。②将样件放入水中,按试验方法规定接线并施加电压,电压升至申证(获证)产品的最高试验电压值并保持5分钟,应不击穿。如果击穿,则应更换样件并重新进行运行检查。符合上述情况的为合格,否则为不合格。
3 ^$ B! a/ p4 Y
如果这段12米长的样件用于第一次运行检查的时候是好的(没有被击穿),能一直用下去吗,或者能用多久?又或者一年下来,大概要更换多少个样件(第一次使用时就被击穿的不算)?
发表于 2010-3-16 10:59 | 显示全部楼层
当然,没击穿可以一直使用,如果击穿了就按方法重新制作一样件。此方法在GFJC002电线、电缆_0102-0105_类产品工厂检查作业指导书080303中可以找到。详见http://www.angui.org/read.php?tid-24015-fpage-3.html
 楼主| 发表于 2010-3-17 11:02 | 显示全部楼层
“②将样件放入水中,按试验方法规定接线并施加电压……”
- |) @/ A5 ^8 q% {1 m: D' N样件也需要先浸水1小时吗?