关于三相电路的工作电压, 是基于线电压,还是相电压?
5 a& j* m( k$ P例1: 有一安全隔离线性变压器, 取用三相电路(如220/380V, 带N)的线电压(380V)为初级, 次级为SELV(如24V~), 请问该变压器的初次级工作电压是多少?
) y1 }; A$ L2 h- M8 Z2 @5 W% ~
4 i) A; z, ^0 Y6 R" l5 T例2: 同上例, 无N呢?
8 G. X% b e ]4 r: C7 Y1 X2 c4 X; O' y* @: X5 c+ `
例3: 同例1, 但电网为240V(120-0-120)系统.
6 m. O# X+ g x0 v5 |/ V
$ L s; s ] Y) U9 |2 x. J" C8 H例4: 同例1, 但变压器只取用相电压220V.
2 w4 k4 ]" Y- q% p
' z ]/ Z( [* ^6 o& i* f# c例5: PCB布板, 光耦初级取用线电压,次级为SELV电路0 Q8 R8 {% n3 a
t4 A' W1 m6 N9 V8 E0 \, q
要回答上面问题,至少应考虑下面几点:
5 O6 S0 P8 t: r4 N' g: e4 \a. 工作电压建立共电位是基于参考到地的, 即次级接地. 不是直接将初次级短接.( H7 b+ j$ c, w& L$ {- C; a
b. 额定电压(rated voltage), 对于三相电额定电压标示虽然为为线电压, 但考虑工作电压时可能取用相关相电压. 具体怎么用存疑.
, J: m; @0 f( Z' G( A% I+ ?c. 变压器任一绕组的最高电压. 对于绕组为线电压,此条是否必须存疑./ z. x; e; g( v' _
d. 是否带N.
; J2 E1 d0 l& t+ _* V0 P. N
# Z" `- @, \- ^. z7 A8 A3 S7 o3 A4 R. G) E4 t9 \9 ?
个人认为如下,权当抛砖引玉,请大家指教:
" o9 t! b# X5 Z! \7 i' s1. 最好做到380V, 但是按220(工作电压244V)要求是可以接受的. 理由是测量工作电压时, 初级线圈任一点对次级线圈任一点都是220V和24V的波形组合,任何情况包括单次失效下都不会有380V的工作电压加在初次级线圈上.
, a4 s9 R4 B( I$ s/ g; A$ b9 x( {( ?1 Y8 I0 M# ?. }' k
2. 无N, 应考虑线电压380V.
" X3 i% t9 n" @1 J
4 Q# v/ u- u( H: i# T8 K ]3. 120V
9 D; `5 J9 n: w4 b9 m+ { J9 f& \1 k2 p. J Z; k4 F V
4. 220V1 B, N/ D6 q+ [' ]
; L# J# ~* p: Z1 \
5. 光耦的功能性工作电压本身不高, 考虑额定电压380V(无N)或220V(带N)即可. |
|