现在很多电源的厂家都在使用可更换插脚,由此引申出以下的问题,1 z2 z5 _" Z  E* J: G8 C6 U2 V5 l
1,是否要考虑当可更换插脚单独接触到电源时的防触电问题?
+ z* h9 @+ e& ^2,如果要考虑的时候,test pin是否要考虑?/ [8 _$ [* ^! F

- c0 k. F6 S2 {9 l1 Z& ~相关的标准章节如下
) I/ p3 @- k/ A/ S% C$ G; W7 G& C, |7 C3 ?) n
60065, 9.1.1.2 DU Determination of ACCESSIBLE parts
1 _7 t6 j6 B' }0 d% J5 M% _, u+ C, g$ o! X
For CLASS II constructions, the test probe 13 of IEC 61032 shall not touch HAZARDOUS LIVE parts when applied
7 f4 u1 H  }4 ]' i: Cwith a force of 3 N ± 0,3 N in every possible position.3 ?7 M. z+ s$ \1 q- Z' b
The test probe is not applied to socket-outlets, connectors providing MAINS power, fuse holders and the like.7 S# g8 V) N& x( D
+ m  W& [( ]% P' Z! {: M1 U9 M
60950-1, 2.1.1.1 Access to energized parts
8 G" s8 {3 z7 h
" x: D: p" o& _: T0 v9 yc) A test with the test pin, Figure 2B, which shall not contact bare parts at HAZARDOUS3 N% U# h! U* P- E9 q! D
VOLTAGES when applied to openings in an external ELECTRICAL ENCLOSURE. Parts that can# i, N3 n/ m; b9 l* Y( |2 t) l
be detached by an OPERATOR, including fuseholders and lamps, are left in place, and
/ L* C! z5 I( v9 _3 _OPERATOR access doors and covers are closed during this test.
发表于 2011-5-14 13:29 | 显示全部楼层
终于在家找到了一个MP4的电源适配器是可更换插脚的。插头部分要符合插头要求,连接器部分要符合器具耦合器的要求。The test probe is not applied to socket-outlets, connectors providing MAINS power, fuse holders and the like.已说明了。你的意思是不是:取下该部件后,插头部分的绝缘边缘距离插脚不足6.5mm的要求,从而引发出防触电问题?那就该是不行的,除非这种可更换的部分要用工具。
6 z1 y: L) _! `: r太迷惘了,我家那个东西,连接器的母头部分怎么带电部件距离外表面不足2mm,标准要求好象是4mm,怎么过3C的
 楼主| 发表于 2011-5-14 13:56 | 显示全部楼层
CCC就不考虑了,就像中国的食品一样,呵呵
5 ^6 f0 Z( x! Z* F6 |# G; Y- L6 y9 n- n0 i8 k* I# |
安全距离是肯定要考虑的。
" E1 X4 I' x" Y' C* ?8 j5 M$ }3 d$ w* i, D$ e( V9 x
我的意思是对于标准中提到的不可接触的危险带电件的问题, 假如只有那个可更换式的插头连接在电源上,那么金属部分肯定是带电的,按照标准的要求, test pin是不可以接触到带电件的,
8 d: \% p( l) r/ v7 v0 K3 ?3 N, M% ?: r3 ^- t
但是在65和95的标准上又有说明,test pin可以不测试socket-outlets, connectors providing MAINS power, fuse holders and the like. - A( X" e1 g/ u! k

! |' Z* ~# G' l6 g' B* [我的理解是明显的符合标准的一些通用件,比如插座,灯座等可以不用test pin来确定是否可以接触到危险带电件,其他的不规则的配件(比如可更换式插脚)就要考虑是否会接触的问题。
发表于 2011-5-14 14:34 | 显示全部楼层
引用第2楼lgazwx于2011-05-14 13:56发表的  :
: _+ s' y$ C1 O. g, _' O4 gCCC就不考虑了,就像中国的食品一样,呵呵3 Z0 v5 C8 \& V

) q, a$ d* g+ |5 c6 T4 }2 Q7 {6 J安全距离是肯定要考虑的。
6 X0 u/ N7 r* q" L4 v! V8 y: G' K7 A5 X# `8 Y
我的意思是对于标准中提到的不可接触的危险带电件的问题, 假如只有那个可更换式的插头连接在电源上,那么金属部分肯定是带电的,按照标准的要求, test pin是不可以接触到带电件的,
8 p' A- u. W% s' m5 [.......
请问一下,在950里test pin可以不测试socket-outlets, connectors providing MAINS power, fuse holders and the like. 我没有找到这句话啊,帮我指一下。谢谢。
 楼主| 发表于 2011-5-14 14:38 | 显示全部楼层
这个是65里面的
发表于 2011-5-14 15:06 | 显示全部楼层
符合插头的要求就可以了。
 楼主| 发表于 2011-5-14 16:46 | 显示全部楼层
只要符合插头的要求?
7 f, |: R- u" I8 B8 e. i  \插头有部分防触电的要求,但都是外部的带电体,* ?5 y! e% O7 D- U
现在这个很特殊,是可以更换的,按照标准的一贯做法,对于可以预见的无用要有保护措施(除非有说明),如何解决这个问题?
发表于 2011-5-14 17:33 | 显示全部楼层
引用第1楼山炮于2011-05-14 13:29发表的  :
9 q, M+ V% K- B; }终于在家找到了一个MP4的电源适配器是可更换插脚的。插头部分要符合插头要求,连接器部分要符合器具耦合器的要求。The test probe is not applied to socket-outlets, connectors providing MAINS power, fuse holders and the like.已说明了。你的意思是不是:取下该部件后,插头部分的绝缘边缘距离插脚不足6.5mm的要求,从而引发出防触电问题?那就该是不行的,除非这种可更换的部分要用工具。0 E- A" a! Z% X* \  Z* L% ^7 d$ R
太迷惘了,我家那个东西,连接器的母头部分怎么带电部件距离外表面不足2mm,标准要求好象是4mm,怎么过3C的

& h: O) i; @& m+ g* V# g9 V
2 R0 m$ \* l' g/ x5 p0 e* N, Q1 S$ y' c+ G. e' T4 W
插头部分的绝缘边缘距离插脚不足6.5mm的要求, 从而引发出防触电问题?那就该是不行的+ q: C! C6 j- u! B) A" C3 M6 x
$ `% L8 V$ ~' U: H
请教:6.5mm如何得来的?: b8 G3 {4 ^2 C
* b/ i. w) `1 W# O" b
连接器的母头部分怎么带电部件距离外表面不足2mm/ W7 ^3 U. ^4 P& V4 A6 d

$ {- p- A+ u4 N0 v电源适配器 可跟换插脚的耦合器(接触端子)与可触及表面的距离不够,电气间隙和爬电距离问题& O  R* f7 B9 f" |
/ e1 c7 O- N6 ~+ d! _& w) A
在65里面解释 试具13不可以接触The test probe is not applied to socket-outlets, connectors providing MAINS power, fuse holders and the like  但是没说试验手指(试具B)不可以接触。% C& _; V( ~1 F, ?2 w: o: {

! M  i  D' _) K# }. b2 I在95里面解释 试具13可以接触熔断器座、灯、操作人员可接触的门和盖前提要求是它们需要闭合和就位,唯独没有提到电源输出插座。(我的理解试具13可以接触电源输出插座,标准没有提到施加多少牛的力,理解为一般L和N插座孔只要有合适的挡板就OK)8 L* \$ ~/ v& D7 b# F
7 K. h% r% f; _# B* m8 A; C$ z
lgazwx 提到的:4 L0 ~. e+ T9 g1 b! W, }% ^! b: F+ ~
现在很多电源的厂家都在使用可更换插脚,由此引申出以下的问题,9 `$ l$ d, |! k  k. V/ w
1,是否要考虑当可更换插脚单独接触到电源时的防触电问题?. S  [% v7 F$ x) r3 |
2,如果要考虑的时候,test pin是否要考虑?1 w" J% v4 T# q# m

+ M2 R( W8 M2 i不理解:可更换插脚单独接触到电源时?# q; A+ P0 G3 T+ {
是不是说就是可更换的插脚去接触市电,不是完整产品?' h! S7 D/ k" e7 A$ `9 p' H1 Z  y
8 Q) g( q1 Y" c, b& N
看了帖子有些迷糊,对大家描述的产品不熟特向大家请教学习。
 楼主| 发表于 2011-5-16 09:43 | 显示全部楼层
wangwei# z" ^( _5 @2 |! @) b
谢谢您加入讨论,
5 m) Z9 e" x" d, V# T" B, x0 ~5 {- V* r6 P6 f
无论是在65还是在95里面test finger是一定要使用的
# w. s( _' @9 h. a1 N; C6 X( i; L* X) C3 a0 P; [( y/ D/ d
只是test pin (13)又说可以不用来测试例如socket-outlets, connectors providing MAINS power, fuse holders 等,
4 \# P9 x; }" _: A& I
2 J3 t: O8 s; T我们都知道test finger的尺寸很大,接触到live parts的可能性很小,但是test pin就不同了,顶端的直径只有3mm.  J: d0 a; ~* G4 a2 S* e+ T
- ]/ F5 |. t+ q0 |, D
对于可更换的插脚,大家认为是标准中提到的socket-outlets, connectors providing MAINS power, fuse holders 么?
1 T' b1 I3 X: u4 n$ {5 z3 U
2 G+ {1 \& n3 d! R我个人认为不是,因为他不是标准的东西。& ~1 ^7 l) O# |
) V7 i5 y$ p: K% L
至于炮哥说的6.5mm,那是GB1002里面的要求,The distance of live plug to engage edge.
- y9 q3 b  U) G1 z
, w' t$ H/ x6 @呵呵。
发表于 2011-5-16 23:12 | 显示全部楼层
学习到了
: C/ I% Z' ~; O6 I) H" d8 R2 h& h: W6 x
关于针对测试test pin 标准规定了不能接触的部件外,其余可接触部件要求test pin是不能接触到的。
5 r. Q  ~2 y: }) J1 y$ h% q" @; I0 W对于可更换的插脚的live parts,直接以test pin能否接触到为判断依据!3 ~! [! I  L; _8 |
6 ?* ^* ^! X1 \- P/ Y: {/ m
迷糊了 ,晚上要好好的驴驴。