引用第3楼a049405于2011-09-09 09:11发表的 :
- p7 Z; I7 C* ^ c5 w1 g: g) MIEC60598是有要求的 8 R5 x6 X2 r6 n6 J
謝謝4樓回復.$ a$ K7 F2 c) l+ C- ^6 X6 v( Q
你指的是IEC 60598-1: 2008中Clause 5.2.2中的要求嗎:: o7 ^$ L! j, p% J" O3 S2 n
NOTE For supply voltages greater than 250 V, higher voltage grade cables and cords than those given in the above table may be necessary.
' p4 O( D( b w x2 S+ P4 [- H F" ]0 U5 l
To provide adequate mechanical strength, the nominal cross-sectional area of the conductors( H9 T& [$ c$ X! D, X3 Q
shall be not less than:0 T9 G: u. \7 ]3 G e; a3 R
– 0,75 mm2 for ordinary luminaires;( h! p4 A$ y5 O
– 1,0 mm2 for other luminaires.
( J3 C: D( Y* L9 Z0 s7 y( e( O) W- s& ?' i* P+ e
在此處這個要求有指出是針對電源線的,而且還有考慮超過250V的情況,而明顯我手上的此產品是安全低電壓5V1A的,參照這個公用電網電源的標準來要求是否有意義?% i( V' Z( R) j: E9 x. M! q
我一個5V1A或5V0.5A的重量30g左右微型的LED控制器,卻偏要配一條超過3倍重量的那麼粗的輸出線看起來會不會很滑稽?
' n8 j& b5 E2 R9 ]3 X. h9 t7 m/ z T7 m! F, C
而且Clause 5.2.2中有明確指出SELV載流部件不必絕緣
3 k; M- ^ H7 U6 Q6 D% k$ e+ C- Q3 Z5.3.1.5 The SELV current-carrying parts do not have to be insulated. However, if insulation is, Q7 N! W+ p) u$ o, T
applied, they shall be tested as mentioned in Section 10. |
|