接地连续性测试的电流值如何确定?
本帖最后由 yeanling 于 2012-8-4 07:56 编辑请教大家:逆变器接地连续性测试的电流值是如何确定的?看规格书写了32A,0.1Ohm,不知道标准哪里明确写了。 外加对地电阻,电阻大小可调整,调整到电流值为 30ma,然后测试逆变器跳脱时间 标准里面好像是断路器开关额定电流的两倍。但是这个好像很难达到。 猛龙不过江 发表于 2012-8-10 22:44 static/image/common/back.gif
外加对地电阻,电阻大小可调整,调整到电流值为 30ma,然后测试逆变器跳脱时间
不是这个测试,是接地电阻的测试,测外壳到接地螺钉的电阻,但是用多少电压值、电流值不知道怎么确定? 猛龙不过江说的是 RCMU yeanling 发表于 2012-8-10 22:56 static/image/common/back.gif
不是这个测试,是接地电阻的测试,测外壳到接地螺钉的电阻,但是用多少电压值、电流值不知道怎么确定?
一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流...... a) 如果被测设备的保护电流额定值小于或等于16A,那么试验电流是保护电流额定值的200%但不低于32A,施加试验电流的时间为120s。根据电压降计算出的保护连接导体的电阻不得超过0.1Ω。
b) 如果被测电路的保护电流额定值超过16A,那么试验电流是保护电流额定值的200%,施加试验电流的时间如下表所示,跨在保护连接导体上的电压降不得超过2.5V。
大于16A的机子,比如额定输出电流30A的,那么就要2倍的测试电流来测接地电阻。公司没那么大电流的接地电阻测试仪,顶多调到40A了:L 请教大家都是怎么做这个测试的? yeanling 发表于 2013-2-16 14:56 static/image/common/back.gif
大于16A的机子,比如额定输出电流30A的,那么就要2倍的测试电流来测接地电阻。公司没那么大电流的接地电阻测 ...
其实多大电流测试值相差不大,可以就在40A下测试,测试值供参考问题应该不大! 弄个6V 50A的变压器,通过一个自耦变压器调电流,钳表一只,电压表一块。
页:
[1]
2