yeanling 发表于 2012-8-4 06:57

接地连续性测试的电流值如何确定?

本帖最后由 yeanling 于 2012-8-4 07:56 编辑

请教大家:逆变器接地连续性测试的电流值是如何确定的?看规格书写了32A,0.1Ohm,不知道标准哪里明确写了。

猛龙不过江 发表于 2012-8-10 22:44

外加对地电阻,电阻大小可调整,调整到电流值为 30ma,然后测试逆变器跳脱时间

ok_hmh 发表于 2012-8-4 08:59

标准里面好像是断路器开关额定电流的两倍。但是这个好像很难达到。

yeanling 发表于 2012-8-10 22:56

猛龙不过江 发表于 2012-8-10 22:44 static/image/common/back.gif
外加对地电阻,电阻大小可调整,调整到电流值为 30ma,然后测试逆变器跳脱时间

不是这个测试,是接地电阻的测试,测外壳到接地螺钉的电阻,但是用多少电压值、电流值不知道怎么确定?

戏尘 发表于 2012-8-11 12:00

猛龙不过江说的是 RCMU

ruifeng 发表于 2012-8-18 16:43

yeanling 发表于 2012-8-10 22:56 static/image/common/back.gif
不是这个测试,是接地电阻的测试,测外壳到接地螺钉的电阻,但是用多少电压值、电流值不知道怎么确定?

一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......

yushijun5460 发表于 2012-8-21 15:54

   a) 如果被测设备的保护电流额定值小于或等于16A,那么试验电流是保护电流额定值的200%但不低于32A,施加试验电流的时间为120s。根据电压降计算出的保护连接导体的电阻不得超过0.1Ω。
   b) 如果被测电路的保护电流额定值超过16A,那么试验电流是保护电流额定值的200%,施加试验电流的时间如下表所示,跨在保护连接导体上的电压降不得超过2.5V。

yeanling 发表于 2013-2-16 14:56

大于16A的机子,比如额定输出电流30A的,那么就要2倍的测试电流来测接地电阻。公司没那么大电流的接地电阻测试仪,顶多调到40A了:L 请教大家都是怎么做这个测试的?

11狼 发表于 2013-2-25 15:34

yeanling 发表于 2013-2-16 14:56 static/image/common/back.gif
大于16A的机子,比如额定输出电流30A的,那么就要2倍的测试电流来测接地电阻。公司没那么大电流的接地电阻测 ...

其实多大电流测试值相差不大,可以就在40A下测试,测试值供参考问题应该不大!

极品老工 发表于 2013-2-26 11:05

弄个6V 50A的变压器,通过一个自耦变压器调电流,钳表一只,电压表一块。