1. 如果过电流保护器<=16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,但不小于32A,时间120秒,阻抗<=0.1欧;2. 如果过电流保护器>16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,时间参考表10, 压降<=2.5V;
美规:UL1741 章节48 Grounding Impedance Test 和章节52 Bonding Conductor Test
测试方法:可以直接用AC或DC电源,把电压调低即可; feiniaoo 发表于 2013-5-3 22:55
欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:
1. 如果过 ...
请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解? ruifeng 发表于 2012-8-18 16:43
一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......
接地电阻仪就是一个精度很高的恒流源加检测而已!
页: