欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:
1 n2 u$ |2 T: t- l$ ]0 `1. 如果过电流保护器<=16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,但不小于32A,时间120秒,阻抗<=0.1欧;2. 如果过电流保护器>16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,时间参考表10, 压降<=2.5V;
* o& U5 Y) `% X0 B, y0 Q( N美规:UL1741 章节48 Grounding Impedance Test 和章节52 Bonding Conductor Test
1 u7 X! I0 q9 T3 |测试方法:可以直接用AC或DC电源,把电压调低即可;

点评

请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?  详情 回复 发表于 2022-2-12 05:15
发表于 2022-2-12 05:15 | 显示全部楼层
feiniaoo 发表于 2013-5-3 22:55
2 K/ h+ S0 a# a( y! w. ]4 z欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:
1 H' X0 C1 |  |3 X  Y8 E1. 如果过 ...
5 F; j0 g0 |3 M! T" x9 T/ Y
请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-1 11:53 | 显示全部楼层
ruifeng 发表于 2012-8-18 16:438 H  E3 c: U" T9 `2 a) c7 w$ V
一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......

: O- B$ }' z" f6 X& J/ z2 I- z接地电阻仪就是一个精度很高的恒流源加检测而已!