moneye
发表于 2007-12-19 22:45
5.2节 外部接地系统
1.外部保护接地以PE标示。
----EN 60204-1:2006这里只说明了外部接地用PE,GB 5226.1-2002/IEC 60204-1:2000里这条还有关于内部接地端子的标识说明“用于把机 械元件或部件连往保护接地电路的其他端子,应使用GB/T5 465.2- 1996中5019或 字母 PE标记,优先用图形符号,或用黄绿组合的双色来标记”。不知道是国标原来的变动,还是IEC 60204-2005对IEC 60204-2000做了改动,亦或是国标根据国情做出的说明?俺有时间要查找标准弄清楚
certt
发表于 2007-12-19 23:02
呵呵,朋友果然没有爽约,痛快,建议版主给你加分。
偶然机会来到安规网,初次来到机械安全版块,发现机械安全却没有EN60204这个重中之重的讨论和交流,想想平时工作中用到这个标准的朋友肯定不少,突发此念,故有此贴。
非常感谢兄弟的跟贴,看了你的回帖,发现你是一个在技术上应该比较专研细心之人,能有幸和你探讨技术交流问题,荣幸荣幸啊
5.2 PE标识问题:以前看标准的时候也突然发现你这个问题,经过查阅,发现是IEC版本升级后的改动。
5.1 这个讲义较老,也有不少缺点和需要改进的地方, 也正是这些地方和存在,能够让大家共同交流学习.
严格上讲,一个机械产品采用何种电源系统,标准没有固定限死的,也就是TN-C-S,TN-S,TN-C,TT,都是允许的. 如果一定要进行判定的话,个人觉得以Annex B为依据比较合适.
如果没有AnnexB(用户没有和制造商沟通成的),则以产品的出口国的系统来定.
拙见-Certt
moneye
发表于 2007-12-19 23:02
5.3节 电源断电装置
1.每一部机器都须有断电装置,用以中断所有电源。
---断电装置那么多种,可惜本人检测中有些机械就没有装,厂家受成本限制不愿意装,有时烦了俺也懒得理。看来做的不对,以后得严格要求他们了,自我检讨一下~
certt
发表于 2007-12-19 23:04
5.3 这一点应该是坚决不能妥协的,这可是真正关系到使用者维修者的生命啊,坚决不妥协~~
和工厂讲明要害,一般会听的~~~~~~~~~
moneye
发表于 2007-12-19 23:08
引用第7楼certt于2007-12-19 23:02发表的:
唉,最近忙,时间少,从事机械安全检测时间也不长,水平有限,也没怎么参与讨论。有同道中人,渐渐就会热闹起来了。
我检测的机器几乎都没有ANNEX B啊,惭愧。。。都是些小厂,不规范。
参考出口国的电源系统好像很麻烦,感觉没有地方可以明确地去查找每个国家的电源系统?兄台可知哪里可以查询?
certt
发表于 2007-12-20 08:10
其实,很多机械产品在做认证的时候,都是以通用的要求来考核,而没有对电源系统有过多的考虑,除非是很明确用途的产品,如用在医疗场合,IT系统等.
例如一个机械出口欧盟,CE,欧盟是很广的范围,不可能满足所有国家的配电系统吧,
所以,这也在检验的时候一定要去针对到国家意义也不大,因为人家在认证阶段就没有关注过多的要求.
具体关于各国的配电系统,倒没有过多关注过.呵呵
jove12345
发表于 2007-12-20 17:30
不好意思,什么是1P1X?
bright
发表于 2007-12-20 17:41
这是防护等级代号 例如:IPX4 是防溅结构,IPX5是防喷结构!
包子
发表于 2007-12-20 17:54
简单的防尘防水标准是60529
moneye
发表于 2007-12-20 21:50
简单补充解释一下IP代码的含义
举例: IP 2 4
IP为代码字母 3为第一位特征数字 4为第二位特征数字
其中:
3----防止人手持直径大于等于2.5mm的工具接近危险部件;防止直径大于等于2.5mm的固体异物进入设备外壳内。
4---防止由于在外壳各个方向溅水对设备造成有害影响
IPX4---不要求第一位特征数字
IP4X---不要求第二位特征数字
详细的代码规定及检测工具、方法大家参见GB 4208-1993(外壳防护等级)的规定