powerlg
发表于 2010-7-14 17:00
引用第75楼why2325于2009-12-31 22:09发表的:
各位,有个问题:为什么“若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP4X。
”,请帮忙解释。
tauyer
发表于 2010-7-17 14:50
引用第80楼powerlg于2010-07-14 17:00发表的:
如果操作者易于接近的话,就有可能将一些工具或者一些物料随手放到柜子顶上,这些工具或者物料如果掉进柜子里面,有可能造成短路等现象。
yuxinlucy
发表于 2010-9-2 09:00
对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?
最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。
yuxinlucy
发表于 2010-9-3 15:46
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考
gmtcce
发表于 2010-9-8 15:21
EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?
powerlg
发表于 2010-9-9 11:30
引用第84楼gmtcce于2010-09-08 15:21发表的:
EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?
保护器件是浪涌抑制器。个人看法是户外设别应用的条款。
powerlg
发表于 2010-9-9 12:07
引用第82楼yuxinlucy于2010-09-02 09:00发表的:
对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?
最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。
0类 定义上说只有通过导线直接连接到机电部件。个人认为跟紧急断开的功能相似,类似于直接切断电源
1类 通过继电器,接触器等部件,间接控制动力回路
2类 像通过逻辑电路PLC控制电路
以上是个人看法。请大家纠正.
powerlg
发表于 2010-9-9 12:12
引用第52楼qij1979于2008-02-21 16:01发表的:
关于开关的加锁的问题,在有些机床中的开关带有位置锁定,请问什么时候必须加位置锁定的开关,是否与操作工位的位置有关?
应该是需要操作授权的工位需要加锁。
jumbo
发表于 2010-9-9 23:22
引用第83楼yuxinlucy于2010-09-03 15:46发表的:
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考
一个接地端子连接多根接地线?
hqx0595
发表于 2010-9-11 18:12
关于停止的分类
停止功能的三种型式:
(1) 范畴 0:非控制的停止;马上移离电力以停止机器的致动器。
(2) 范畴 1:控制的停止;利用电力到机器的致动器来达成停止,
当停止达成后电力即移离。
(3) 范畴 2:控制的停止;但机器的致动器仍有有效电力
是不是直接断掉总电源的停止即属于范畴0停止?
电机的反向制动是不是属于范畴1停止?
请专家抽空就停止的三个类别做详细说明。
页:
1
2
3
4
5
6
7
8
[9]