powerlg 发表于 2010-7-14 17:00

引用第75楼why2325于2009-12-31 22:09发表的:
各位,有个问题:为什么“若电控箱的顶端易于接近,其触电保护至少需为IP4X。
”,请帮忙解释。

tauyer 发表于 2010-7-17 14:50

引用第80楼powerlg于2010-07-14 17:00发表的:


如果操作者易于接近的话,就有可能将一些工具或者一些物料随手放到柜子顶上,这些工具或者物料如果掉进柜子里面,有可能造成短路等现象。

yuxinlucy 发表于 2010-9-2 09:00

对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?
最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。

yuxinlucy 发表于 2010-9-3 15:46

提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考

gmtcce 发表于 2010-9-8 15:21

EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?

powerlg 发表于 2010-9-9 11:30

引用第84楼gmtcce于2010-09-08 15:21发表的:
EN 60204-1中“7.9 闪电和开关浪涌引起的过电压的防护”提到的“可用保护器件防护”,如何具体应用?即“保护器件”是指哪些器件?各类机器都要应用这一条款吗?

保护器件是浪涌抑制器。个人看法是户外设别应用的条款。

powerlg 发表于 2010-9-9 12:07

引用第82楼yuxinlucy于2010-09-02 09:00发表的:
对于EN 60204-1中急停开关的分类的概念有点模糊,有谁能解释一下:0类、1类、2类的区别?
最好能提供实例解释,不要单纯引用标准中的定义。

0类 定义上说只有通过导线直接连接到机电部件。个人认为跟紧急断开的功能相似,类似于直接切断电源
1类 通过继电器,接触器等部件,间接控制动力回路
2类 像通过逻辑电路PLC控制电路

以上是个人看法。请大家纠正.

powerlg 发表于 2010-9-9 12:12

引用第52楼qij1979于2008-02-21 16:01发表的:
关于开关的加锁的问题,在有些机床中的开关带有位置锁定,请问什么时候必须加位置锁定的开关,是否与操作工位的位置有关?

应该是需要操作授权的工位需要加锁。

jumbo 发表于 2010-9-9 23:22

引用第83楼yuxinlucy于2010-09-03 15:46发表的:
提供一台意大利进口机的接地部分图片供参考

一个接地端子连接多根接地线?

hqx0595 发表于 2010-9-11 18:12

关于停止的分类
停止功能的三种型式:
    (1) 范畴 0:非控制的停止;马上移离电力以停止机器的致动器。
    (2) 范畴 1:控制的停止;利用电力到机器的致动器来达成停止,
               当停止达成后电力即移离。
    (3) 范畴 2:控制的停止;但机器的致动器仍有有效电力

是不是直接断掉总电源的停止即属于范畴0停止?
电机的反向制动是不是属于范畴1停止?
请专家抽空就停止的三个类别做详细说明。