jsspace 发表于 2013-8-13 11:41

某知名品牌筒灯,结构似乎有问题

产品是LED嵌入式灯具
那个盖子没有螺丝固定,很容易推开(小于20N)
推开后可以触摸到接线端子
个人觉得这个结构不满足要求
备注:这个产品是某知名品牌,我从市面上看到的,已经过了CE和CCC

Nezof 发表于 2013-8-13 11:55

这个必须打螺钉的啊

sherryxj 发表于 2013-8-13 11:59

众所周知CE是很水的啊

brent 发表于 2013-8-13 12:00

这个结果是符合要求的,正常安装后碰不到。盖子不需要都是符合的。我们有类似产品,可以拿GS.CCC

jsspace 发表于 2013-8-13 12:00

sherryxj 发表于 2013-8-13 11:59 static/image/common/back.gif
众所周知CE是很水的啊

你只能说有些CE认证的实验室很水

sherryxj 发表于 2013-8-13 12:02

jsspace 发表于 2013-8-13 12:00 static/image/common/back.gif
你只能说有些CE认证的实验室很水

同意...

jsspace 发表于 2013-8-13 12:02

brent 发表于 2013-8-13 12:00 static/image/common/back.gif
这个结果是符合要求的,正常安装后碰不到。盖子不需要都是符合的。我们有类似产品,可以拿GS.CCC

如何通过EN60598.1 第8.2.6章节测试???

loneylazy 发表于 2013-8-13 12:18

这个盖子貌似不是提供防触电保护用的吧,我觉得即使没有这个盖子都是可以的。接线端子带电部分应该无法用试验指触及

novice-safty 发表于 2013-8-13 12:31

loneylazy 发表于 2013-8-13 12:18 static/image/common/back.gif
这个盖子貌似不是提供防触电保护用的吧,我觉得即使没有这个盖子都是可以的。接线端子带电部分应该无法用试 ...

锁紧L/N/G的螺丝……,在固定好线之后会不会是带电的了?

jsspace 发表于 2013-8-13 12:40

loneylazy 发表于 2013-8-13 12:18 static/image/common/back.gif
这个盖子貌似不是提供防触电保护用的吧,我觉得即使没有这个盖子都是可以的。接线端子带电部分应该无法用试 ...

接线端子一般只做基本绝缘,因为接线存在不确定性