yeanling 发表于 2014-10-26 11:06

逆变器的爬电距离和电气间隙

逆变器的爬电距离和电气间隙和工作电压有关。一般机子DC侧最高要求到1000V,而交流侧输出只有230V。
请教大侠,在设计排版的时候,是全部按1000V对应的安全距离来考虑距离,还是可以分开考虑(DC侧按1000V,而AC侧按230V来考虑呢)。

戏尘 发表于 2014-10-27 11:40

分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离

feiniaoo 发表于 2015-1-8 08:54

1. 对于空气间隙,脉冲电压和暂态电压要考虑AC侧对DC侧影响,脉冲电压也要考虑DC对AC的影响;IEC62109 Annex I 有详细图解;
2. 爬电距离参考工作电压;
UL1741与IEC62109要求类似,细则有所不同

milaoshu 发表于 2016-3-16 17:09

feiniaoo可以说的再详细点吗?最好举几个实例说明,非常谢谢

yeanling 发表于 2016-6-26 13:28

戏尘 发表于 2014-10-27 11:40 static/image/common/back.gif
分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离

是没有变压器的逆变器,PV 输入电路与交流并网输出电路之间没有隔离,不是同一个电路吗?能够分开来考虑吗?

yeanling 发表于 2016-6-26 13:31

戏尘 发表于 2014-10-27 11:40 static/image/common/back.gif
分开考虑结构,AC是与接地 SELV ,DC与接地和SELV,去考虑距离

那么,进行工频耐压试验的时候,也是分开来考虑测试电压吗?

s330121237 发表于 2018-1-19 17:02

要看交直流之间有没有隔离

a13140088 发表于 2018-1-22 11:48

不错,值得分享支持
页: [1]
查看完整版本: 逆变器的爬电距离和电气间隙