电源模块耐压问题(用的标准是IEC 60950)
本帖最后由 lzhyy001 于 2016-2-19 10:59 编辑一个电源模块乜有压敏电阻和X电容,对L-N打耐压1500V(功能绝缘)时,漏电流超过了100ma限制,保护了,该如何整改呢?求教各位大神! 能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是? 热爱学习 发表于 2016-2-19 13:20 static/image/common/back.gif
能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?
灌胶的电源 你保险丝断了没? 1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;
2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;
3)是否灌胶有问题;拿个不灌胶测下。
4)是否X电容有问题。 不灌胶的电源,拍个PCBA正面照片和PCB丝印照片,然后上图 到底是有压敏电阻和X电容还是没有? microos 发表于 2016-2-19 16:17 static/image/common/back.gif
1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;
2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;
3)是否灌胶有问题 ...
可以了,没有拆掉保险丝 powerlg 发表于 2016-2-19 14:26 static/image/common/back.gif
你保险丝断了没?
嗯嗯,拆掉保险丝就可以了,谢谢!
页:
[1]