[电源产品] 电源模块耐压问题(用的标准是IEC 60950)

[复制链接]
发表于 2016-2-19 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
本帖最后由 lzhyy001 于 2016-2-19 10:59 编辑
/ ?; s1 ?" z! r/ i) V& }& @* `3 ?1 p  R: |. b
一个电源模块乜有压敏电阻和X电容,对L-N打耐压1500V(功能绝缘)时,漏电流超过了100ma限制,保护了,该如何整改呢?求教各位大神!
发表于 2016-2-19 13:20 | 显示全部楼层
能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-2-19 13:25 | 显示全部楼层
热爱学习 发表于 2016-2-19 13:20 - E; h& D% s/ u
能否确定是电气间隙被击穿还是爬电材料被碳化?或者两者都不是?
* u* B8 Y. t' c" s" z4 q
灌胶的电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 14:26 | 显示全部楼层
你保险丝断了没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 16:17 | 显示全部楼层
1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;4 |$ q! A# T. W/ ?: R+ U: a  l$ S9 a
2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;! V. a( N8 t% o9 n6 m$ @1 A
3)是否灌胶有问题;拿个不灌胶测下。) K( m* \, g5 i4 y
4)是否X电容有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-23 11:40 | 显示全部楼层
不灌胶的电源,拍个PCBA正面照片和PCB丝印照片,然后上图
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 17:59 | 显示全部楼层
到底是有压敏电阻和X电容还是没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-3 09:58 | 显示全部楼层
microos 发表于 2016-2-19 16:17 : U" y! c) n- \0 K
1)Hi-pot测试要拆掉VDR打耐压的;
  K! y* [0 D  h8 k4 ^2)Cl和Cr不可能击穿,击穿应该是漏电流急速变化;! o% [! ]! w' A! y/ _  ]
3)是否灌胶有问题 ...

6 D# X  z6 _& K* W6 x, U1 l* s可以了,没有拆掉保险丝
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-3 09:59 | 显示全部楼层
powerlg 发表于 2016-2-19 14:26 / x% O0 [; J! s3 S* a1 d% C, c0 f
你保险丝断了没?
" h# i8 m# d! @1 c
嗯嗯,拆掉保险丝就可以了,谢谢!