电流保险丝的取值
请问,电路中的过电流保险丝的取值标准是什么样了呢?快断与慢断取向?以前都是凭经验来的,请有经验高手回答一下好吗? 请问你是做什么标准。 要看具体结构和电路、使用频率等等,楼主需说清楚 家电类,ULPSEGSCCC规格,在网上有下载到一份资料,不知正不正确.如下:
熔断器的额定电流选择
由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
(1) 照明电路:熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2) 电动机:
①单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
②多台直接起动电动机:总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
③降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
④绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
(3) 配电变压器低压侧:熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
(4) 并联电容器组:熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
(5) 电焊机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
(6) 电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
请点评,若有问题,请指出所引用之标准.thanks!
页:
[1]