家电类,UL PSE GS CCC规格,. m! y X' @) q# G) ?- U* z% X
在网上有下载到一份资料,不知正不正确.如下:* R) b/ b; G. @1 k( w
熔断器的额定电流选择! i& Q2 O) o( U
由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
7 v9 O5 W: \7 v4 n3 {(1) 照明电路:熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。2 N* Q7 Z0 S! s* h9 q
(2) 电动机:
, j0 e& [9 d7 q5 `# g6 y6 G①单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
1 S' X/ S M% L②多台直接起动电动机:总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。. v' _0 @' U! j, d) [. G
③降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
; v3 e0 a+ d, m6 o④绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
. o, q1 G3 F0 T# g(3) 配电变压器低压侧:熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
5 S& ?3 Q9 `5 S. q% I! e(4) 并联电容器组:熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
. b F9 \ ]% z8 p2 x! d+ o3 g2 q! ~(5) 电焊机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。$ s4 ?/ l2 |# V- w- z
(6) 电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
k3 z: T" q. I$ R说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
8 j; F: X9 r3 r: I. [
. O! M4 l+ p" x2 O4 @请点评,若有问题,请指出所引用之标准.thanks! |
|