在网上有下载到一份资料,不知正不正确.如下:9 ]$ S- e V% {8 c2 L
熔断器的额定电流选择
/ u1 I. e- I' D) l( p6 |+ m由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。' y3 D# c4 {2 ]4 m
(1) 照明电路:熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。+ c3 M @2 N% [1 [: R% p' ?+ Z
(2) 电动机:9 h. i5 j2 d) N( x) {4 X( q( s
①单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
7 R1 t8 T2 B, ~& T②多台直接起动电动机:总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
) [. J; S1 ~- Z7 Y! n③降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。 v7 w% K Y( b+ A
④绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
. ?, V: ]% w4 t" [8 w& u' n- Y(3) 配电变压器低压侧:熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。! u7 B2 b3 W* d9 f8 @8 o! S
(4) 并联电容器组:熔体额定电流=(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
X w$ G2 S" M* Z6 d(5) 电焊机:熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。( ~7 @7 X. F3 U6 p" ?1 k' U; Q
(6) 电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
5 u' e4 W g6 p7 m* T$ N说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。! j( ^) A- N8 Q; m# c8 J# X% c9 V( ^