低压直流的基本绝缘允许触及吗?
产品变压器是普通变压器,如果有基本绝缘外露,但是这个线的电压只有直流36V。那么这根线允许被触及吗? 如果是非安全隔离变压器,可触摸的部位必须满足双重绝缘,或者基本绝缘加接地。你可以看看是否满足。 我认为可以触碰。假如说变压器不是安全隔离,即相当于基本绝缘,然后输出端低压线本身也有一层基本绝缘,即相当于满足了双重绝缘。故可以触碰低压线的基本绝缘。 标准29章table 17 注3,除了隔离变压器的次级,工作电压不认为小于器具的额定电压。如果此处结构为II类结构,此时只有基本绝缘,不可以触及 herryhui 发表于 2020-8-12 13:00标准29章table 17 注3,除了隔离变压器的次级,工作电压不认为小于器具的额定电压。如果此处结构为II类结构 ...
按照table 17的注释3来说,220V到12V之间是普通隔离变压电路(非SELVE),然后普通隔离变压电路与人手之间是1.9V(工作电压12V),那么这就满足标准要求了吧(我也不确定)~~
但是现在实际是不少检测机构要买隔离部分是SELV电路,不是SELV就认为是带电的。
目前关于普通隔离变压电路(非SELV)是否具有基本绝缘,存在一定的争议。
双重绝缘=基本绝缘+附加绝缘。
双重绝缘≠基本绝缘+基本绝缘。