产品变压器是普通变压器,如果有基本绝缘外露,但是这个线的电压只有直流36V。那么这根线允许被触及吗?
发表于 2020-8-11 21:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果是非安全隔离变压器,可触摸的部位必须满足双重绝缘,或者基本绝缘加接地。你可以看看是否满足。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-12 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
我认为可以触碰。假如说变压器不是安全隔离,即相当于基本绝缘,然后输出端低压线本身也有一层基本绝缘,即相当于满足了双重绝缘。故可以触碰低压线的基本绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-12 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
标准29章table 17 注3,除了隔离变压器的次级,工作电压不认为小于器具的额定电压。如果此处结构为II类结构,此时只有基本绝缘,不可以触及

点评

按照table 17的注释3来说,220V到12V之间是普通隔离变压电路(非SELVE),然后普通隔离变压电路与人手之间是1.9V(工作电压12V),那么这就满足标准要求了吧(我也不确定)~~ 但是现在实际是不少检测机构要买隔离  详情 回复 发表于 2020-8-20 11:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 11:06 | 显示全部楼层
herryhui 发表于 2020-8-12 13:00
# N7 ^1 Y# Q2 x3 x$ ~, M& \% N标准29章table 17 注3,除了隔离变压器的次级,工作电压不认为小于器具的额定电压。如果此处结构为II类结构 ...

+ `8 r5 l; z$ w按照table 17的注释3来说,220V到12V之间是普通隔离变压电路(非SELVE),然后普通隔离变压电路与人手之间是1.9V(工作电压12V),那么这就满足标准要求了吧(我也不确定)~~
( @5 ]! p5 W* W
4 [/ L& }6 m1 K# X( w但是现在实际是不少检测机构要买隔离部分是SELV电路,不是SELV就认为是带电的。
2 G' X7 _; y% M2 d2 x目前关于普通隔离变压电路(非SELV)是否具有基本绝缘,存在一定的争议。
+ M8 ^/ f( J: u, v; Z* h3 U1 D/ C
5 U; P, N% N8 s. r) h

) E3 |5 G. I4 j- [( G3 i/ x% d
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-20 14:49 | 显示全部楼层
双重绝缘=基本绝缘+附加绝缘。/ D8 E7 c; n8 I( W" T' A