安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
12
返回列表 发新帖
楼主: yeanling

[逆变器认证] 接地连续性测试的电流值如何确定?

[复制链接]
发表于 2013-5-3 22:55 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:
5 x" ?! P% D7 y+ L$ ~! h2 L! E8 V1. 如果过电流保护器<=16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,但不小于32A,时间120秒,阻抗<=0.1欧;2. 如果过电流保护器>16A, 测试电流是过电流保护器额定电流2倍,时间参考表10, 压降<=2.5V;7 z3 O; O+ r+ D2 @8 \1 [8 T
美规:UL1741 章节48 Grounding Impedance Test 和章节52 Bonding Conductor Test
! Y* n% j) S# |) `6 r# l2 l测试方法:可以直接用AC或DC电源,把电压调低即可;

点评

请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?  详情 回复 发表于 2022-2-12 05:15
发表于 2022-2-12 05:15 | 显示全部楼层
feiniaoo 发表于 2013-5-3 22:55
8 Z( X# `, W  H4 r* }欧规:IEC62109-1 章节7.3.6.3.3.1 Test current, duration, and acceptance criteria中提到:4 f; F  Z' f: O
1. 如果过 ...

9 U0 H  s$ [0 G( q. y% {8 |请问下,UL 1741章节52 Bonding Conductor Test里面的52.1 b)、Tab 52.2,怎么理解?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-3-1 11:53 | 显示全部楼层
ruifeng 发表于 2012-8-18 16:43
; B! M" {. S0 }( }一直很好奇,接地电阻测试仪是怎么做出来的,按照什么标准设定的测试的电压和电流......
3 l  N2 G# z+ A
接地电阻仪就是一个精度很高的恒流源加检测而已!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-18 20:48 , Processed in 0.072262 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表