安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1540|回复: 5

230V密封软管灯串内的导线应是多少平方才符合要求?

[复制链接]
发表于 2007-12-17 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
多谢各位的指教!
. ^* P) [3 y5 Y/ @5 n. I  u4 P请问:按最新标准,
; O* |) l( x- I2 M8 Q到欧盟的230V2类密封软管灯串内的导线应是多少平方才符合要求?灯串为每米用6.5V/0.07A外径3MM的钨丝园头咪泡36只灯泡串联于230V电压下,有人说导线标准是0.5平方,也有人说不需要这么大?请问按标准上究意要用多大才行?用0.4MM的行吗?
发表于 2007-12-17 13:39 | 显示全部楼层
请参考CTL 602决议,论坛里有的9 [% Q7 z3 \% C$ K7 X4 ~+ l6 ^
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-8595-keyword-CTL.html
发表于 2007-12-17 13:41 | 显示全部楼层
我见到的,大多都是0.4mm2的,0.4的够了
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:39 | 显示全部楼层
威望不够,下载不了,发个能下载的吧,最好是中文的,先谢谢了!
发表于 2007-12-17 16:28 | 显示全部楼层
直接去IEC网站下载啊,是公开文件,免费下载
发表于 2007-12-17 16:31 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 01:35 , Processed in 0.084861 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表