230V密封软管灯串内的导线应是多少平方才符合要求?

[复制链接]
发表于 2007-12-17 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
多谢各位的指教!% `+ m" H+ @) F; U6 _$ g' _
请问:按最新标准,
4 \* B( i. ~) Q, n0 Z到欧盟的230V2类密封软管灯串内的导线应是多少平方才符合要求?灯串为每米用6.5V/0.07A外径3MM的钨丝园头咪泡36只灯泡串联于230V电压下,有人说导线标准是0.5平方,也有人说不需要这么大?请问按标准上究意要用多大才行?用0.4MM的行吗?
发表于 2007-12-17 13:39 | 显示全部楼层
请参考CTL 602决议,论坛里有的
& a+ T. l* ^$ s" Dhttp://www.angui.org/bbs/read.php?tid-8595-keyword-CTL.html
发表于 2007-12-17 13:41 | 显示全部楼层
我见到的,大多都是0.4mm2的,0.4的够了
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:39 | 显示全部楼层
威望不够,下载不了,发个能下载的吧,最好是中文的,先谢谢了!
发表于 2007-12-17 16:28 | 显示全部楼层
直接去IEC网站下载啊,是公开文件,免费下载
发表于 2007-12-17 16:31 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规