灵魂在呐喊 发表于 2013-7-4 15:22
4 [3 ?# F: Q: K9 e) v$ p9 R看过2只脚的GFCI,都没有地线了,怎么实现ground neutral protection?看来还是要去看943呀,943B好像功能不全 ... % p# X* ?) T- Q9 p) t* y9 n
这个问题相当有趣!!
& r) q( T* c& O6 T5 U+ ^0 V( t8 @% K首先, 在市场上确实存在 2脚的 GFCI, 而且为数不少!
3 I( A! }: F6 W! G7 ~. [, I. k, D) ?1 Y
其实你的问题应该是分2个层面:" A9 `. m! H! g# W0 a
* r. n% c L. b! s+ ~
1. 2只脚的 GFCI 当 ground neutral fault 发生时, 技术上是否可以触发 tripping?
}8 F4 k9 y2 y# ?答案是可以的! GFCI 的 ground neutral fault detection 电路, 根本不需接上地线! 似乎很神奇, 但其实不难, 不在这里详细解释!
9 ~, R' B1 [/ L1 v) e8 D8 _9 x
- z* l$ g, M' F2. 2只脚的 GFCI 怎可能有 ground neutral fault?
, n- O0 h' h2 X4 \# `2 b) N. a真实世界很少会发生, 但有可能! 举一个荒谬的例子:​​ 一个只有 L/N 家电, 电源是一个 2 脚的 GFCI 插头, 这个家电放在一个金属外壳有而地线之电冰箱上, 不幸地电源线之线皮已经损坏及外露, 电源线之 N 短路在电冰箱之金属外壳, 即 N 短路在 G, 这便是ground neutral fault! 再说不幸一些, 有小孩触摸到损坏外皮之 L, 后果就是..... 这种情况用 ALCI 没法保护, 而 GFCI 则可以!; t8 X) g0 e* t- C. k$ q/ x
我说这个例子其实很牵强, 机会是千亿份之一!
1 S% e! t- y$ `' j/ a) \: ^: h% S, {. a; D4 O$ E( @( \
第3个问题产生: 谁会为了这千亿份一之可能性而加 GFCI? 答案很简单, 与其他安规一样, 法规有界定, NFPA 70 (National Electric Code) 有规定什么情况下必须有 GFCI!