6 c1 x& H7 x/ H& U1 h看过2只脚的GFCI,都没有地线了,怎么实现ground neutral protection?看来还是要去看943呀,943B好像功能不全 ... + n/ C7 {) K' e
这个问题相当有趣!!: S' c4 C0 g: Z- I$ t6 c" v0 m! [/ C; U
首先, 在市场上确实存在 2脚的 GFCI, 而且为数不少!: c1 p# F8 r0 l) q" ?
5 X% ~$ m0 K" G1 v. J% O/ t4 ?
其实你的问题应该是分2个层面:
. \% {9 q g) E. y- z' E2 y3 l0 f* P0 d( t/ N8 m$ e
1. 2只脚的 GFCI 当 ground neutral fault 发生时, 技术上是否可以触发 tripping?
4 J4 [% D9 d. F8 u3 a答案是可以的! GFCI 的 ground neutral fault detection 电路, 根本不需接上地线! 似乎很神奇, 但其实不难, 不在这里详细解释!
0 a2 z9 p, P7 {3 Q
# p2 ^: l$ i8 j6 O, l2. 2只脚的 GFCI 怎可能有 ground neutral fault?& L9 w& n* _* k8 l
真实世界很少会发生, 但有可能! 举一个荒谬的例子:​​ 一个只有 L/N 家电, 电源是一个 2 脚的 GFCI 插头, 这个家电放在一个金属外壳有而地线之电冰箱上, 不幸地电源线之线皮已经损坏及外露, 电源线之 N 短路在电冰箱之金属外壳, 即 N 短路在 G, 这便是ground neutral fault! 再说不幸一些, 有小孩触摸到损坏外皮之 L, 后果就是..... 这种情况用 ALCI 没法保护, 而 GFCI 则可以!0 R4 X( g% W! J7 C [
我说这个例子其实很牵强, 机会是千亿份之一!
5 S: F D- S/ S. s+ L* _
$ M- t; X3 J! t$ `+ C5 [, H第3个问题产生: 谁会为了这千亿份一之可能性而加 GFCI? 答案很简单, 与其他安规一样, 法规有界定, NFPA 70 (National Electric Code) 有规定什么情况下必须有 GFCI!2 P& ^5 N4 J$ F% Z5 m
|