楼主: Collin

[逆变器认证] 逆变器之典型绝缘系统

[复制链接]
发表于 2008-3-27 09:24 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
如果变压器是跨接在危险电压与SELV之间,则变压器高压与低压之间必须满足R,D.在本例中,也是输入低电压 与输出危险电压之间要满足R,D
& I+ g# r! t3 [& s& [/ t另外,金属外壳是导电体,不能提供保护.; ?$ S+ V9 w% P6 ~1 }
如果是塑胶外壳,可以提供D&R保护
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:27 | 显示全部楼层
引用第8楼tony0421于2008-03-27 09:12发表的  :4 h/ d/ A: Z( K5 g" n% U
0 e- w  [' O9 L: ~. J3 P3 k' u8 w
9 Q* L, G7 y- @4 X
我想你不会犯这种错误,但是很奇怪你为什么这样说“实际上第一张图做的是双重绝缘, 即变压器的附加绝缘+输出的附加绝缘, 或者输出两相线间的附加绝缘x2”
% Y- l5 K# N5 d( s% c# [/ m- J  [' u: y$ n4 r8 w
D=B+S,但是D不等于S+S
1 J6 i: @+ N  f; _6 q( [.......
谢谢纠正! 说实话,画这张图时觉得B+S太危险了,又考虑到B/S的位置互换可能不被部分人接受,所以直接做了S+S.
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:32 | 显示全部楼层
引用第10楼嘻嘻于2008-03-27 09:24发表的  :7 g* ?5 \1 X: A6 i  n# g
4 B9 B% ^% O$ M, i! A/ {7 _1 I% R
另外,金属外壳是导电体,不能提供保护.
金属外壳与电路间可以用电气间隙和爬电距离来提供保护吧