发表于 2008-3-27 09:24 | 显示全部楼层
广东安规检测
有限公司提供:
如果变压器是跨接在危险电压与SELV之间,则变压器高压与低压之间必须满足R,D.在本例中,也是输入低电压 与输出危险电压之间要满足R,D
8 g/ x7 L% n& I3 y3 t( y9 q7 `) `另外,金属外壳是导电体,不能提供保护.
. Y( Y/ ~7 W, D. ~; p4 Z如果是塑胶外壳,可以提供D&R保护
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:27 | 显示全部楼层
引用第8楼tony0421于2008-03-27 09:12发表的  :- w% D' X( B6 X3 g

; h* n6 ^0 l, H8 s3 Y2 J) j9 R3 ?( ?# ~: b8 \( E% z7 P: E
我想你不会犯这种错误,但是很奇怪你为什么这样说“实际上第一张图做的是双重绝缘, 即变压器的附加绝缘+输出的附加绝缘, 或者输出两相线间的附加绝缘x2”
! t0 @3 M; Q% |& G+ h3 M8 @3 _( U6 `. f/ q' y' A1 j# x( Q8 H
D=B+S,但是D不等于S+S- S* l2 {! f0 S3 b0 \2 ~
.......
谢谢纠正! 说实话,画这张图时觉得B+S太危险了,又考虑到B/S的位置互换可能不被部分人接受,所以直接做了S+S.
 楼主| 发表于 2008-4-15 09:32 | 显示全部楼层
引用第10楼嘻嘻于2008-03-27 09:24发表的  :* ?! U. h7 j! S) e1 }- e: x( M
  O& \/ h. J& K- W* O) J$ _/ `
另外,金属外壳是导电体,不能提供保护.
金属外壳与电路间可以用电气间隙和爬电距离来提供保护吧