安规网

 找回密码
 注册安规
安规论坛 | 仪器设备 | 求职招聘 | 国家标准 公告 | 教程 | 家电 | 灯具 | 环保 | ITAV 签到 充值 在线 打卡 设备 好友| 帖子| 空间| 日志| 相册
IP淋雨机 | 证书查询 | 规范下载 | 资质查询 招聘 | 考试 | 线缆 | 玩具 | 标准 | 综 合 红包 邮箱 打卡 工资 禁言 分享| 记录| 道具| 勋章| 任务
IP淋雨设备| 恒温恒湿箱| 拉力机| 医疗检测设备沙特Saber 埃及COI 中东GCC|CoC直接发证机构水平垂直燃烧机|灼热丝|针焰试验机|漏电起痕试验机
灯头量规|试验指|插头插座量规|灯具检测设备耐划痕试验机|可程式恒温恒湿试验箱 | 耦合器设备广东安规-原厂生产-满足标准-审核无忧
查看: 1721|回复: 2

[CE认证] 钢球测试疑问

[复制链接]
发表于 2008-2-18 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
广东安规检测
有限公司提供:
在65 12.1.3中有这么一段话: moreover, the non-ventilated solid areas of the enclosure that protect HAZARDOUS LIVE parts shall be subjected to a single impact, specified in table 6.' k, M+ W4 Q$ f: Q1 E8 }/ E0 J: x
& _$ X  x) T7 J7 a2 b  [) K
里面的测试部位是什么啊?
+ A+ y  ]$ E9 `" x5 s8 x8 m. M: n" z( M0 }
我的理解是外壳的密封部位, 不知道大家怎么看的?; ]" F5 Y! }  Z! O

/ r1 j/ y3 ?' G2 ?然而在95里面, 这个钢球测试是更加严格的,不仅高度从0.4或0.7升至1.3m,而且通风口窗等位置都要进行, 所以和65有不同的,想看看大家想法!
发表于 2008-2-18 12:50 | 显示全部楼层
说简单一些, 就是不用来通风目的的外壳, 为了防止外壳强度不够, 外壳受到冲击后,损坏导致用户碰到危险的带电部件.
 楼主| 发表于 2008-2-18 13:54 | 显示全部楼层
那就是说在65里面, 钢球测试所打击的外壳和95的要求不一样吧, A2 U7 K$ q) y+ V# m. Y
; b& R' P' ]: e( P* \
谢谢daniel
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册安规

本版积分规则

关闭

安规网为您推荐上一条 /2 下一条

QQ|关于安规|小黑屋|安规QQ群|Archiver|手机版|安规网 ( 粤ICP13023453-10 )

GMT+8, 2024-12-19 00:03 , Processed in 0.091613 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表