广东安规检测
有限公司提供:
在65 12.1.3中有这么一段话: moreover, the non-ventilated solid areas of the enclosure that protect HAZARDOUS LIVE parts shall be subjected to a single impact, specified in table 6.
! y$ h7 \. e4 [/ d
% L0 B- w% V2 N* ?1 E里面的测试部位是什么啊?
; Q) c8 X7 V' V! d' S# T$ ]' P2 K& n: b* C) I6 q+ a! o
我的理解是外壳的密封部位, 不知道大家怎么看的?
$ c+ ~7 c; q  c1 w* V# a; c! ~, g' ~
, @+ b" o7 p5 O/ e3 E" ~3 A然而在95里面, 这个钢球测试是更加严格的,不仅高度从0.4或0.7升至1.3m,而且通风口窗等位置都要进行, 所以和65有不同的,想看看大家想法!
发表于 2008-2-18 12:50 | 显示全部楼层
说简单一些, 就是不用来通风目的的外壳, 为了防止外壳强度不够, 外壳受到冲击后,损坏导致用户碰到危险的带电部件.
 楼主| 发表于 2008-2-18 13:54 | 显示全部楼层
那就是说在65里面, 钢球测试所打击的外壳和95的要求不一样吧
* c# h9 [8 g/ |- P- r0 h# u2 \1 W: \; s" Z6 \& G7 l
谢谢daniel